技术论坛

 请问下这个电源模块的输出电压怎么调节?是直接把输入电压提高吗?

返回主题列表
作者 主题
风之客
游民

经验值:105
发帖数:7
精华帖:0
楼主    2024-05-28 16:41:48
主题:请问下这个电源模块的输出电压怎么调节?是直接把输入电压提高吗?

各位大神,我们设备有一个西门子S120电源模块6SL3130-6AE21-0AB1,输入电压3AC 380v-480v,输出电压DC 510V-720V。现场输入电压是380V,模块输出电压510V。现在想提高输出电压到600V,是否只有调高输入电压一个办法?



zcomin
至圣

经验值:16271
发帖数:4481
精华帖:149
3楼    2024-05-28 20:47:00
精华帖  主题:回复:请问下这个电源模块的输出电压怎么调节?是直接把输入电压提高吗?

前面加升压变压器,或者改成ALM的电源模块。

hhyx9
奇侠

经验值:6478
发帖数:644
精华帖:13
8楼    2024-05-30 21:27:07
精华帖  主题:回复:请问下这个电源模块的输出电压怎么调节?是直接把输入电压提高吗?

K版你好,谢谢回复 ,我觉得我们的看法没啥不同呀,SLM相比ALM主要就是整流部分的功率元器件不同,一个是IGBT,一个是功率二极管,所以ALM可以将母线调节至600V稳定,SLM则是进网的1.35波动。ALM的好处一个是你说的系统功率因素高,另一个是电机输出特性不会受到母线电压波动的影响,尤其是母线上电机模块较多,各电机频繁启停时。这也就是我说为什么加装升压变压器不会解决后面电机模块的高动态响应的需求,当然,具体的配置还是要看现场工艺是否真的有这样的需求


至于价格的问题我一直是这么个概念,就是杜绝伪需求,在满足工艺性能的基础上略微放点设计裕量。如果工艺有要求,或者是这个设备第一次做,那就裕量放大点。成熟设备或者工艺没要求就减小点。

zcomin
至圣

经验值:16271
发帖数:4481
精华帖:149
12楼    2024-06-01 18:29:53
精华帖  主题:回复:请问下这个电源模块的输出电压怎么调节?是直接把输入电压提高吗?

SLM相比ALM整流部分的功率元器件一样的,都是IGBT,主要区别在前面的电抗器不一样,AIM里面除了电抗器外,还有滤波器,散热风扇等。再有就是IGBT工作方式不一样。通过IGBT触发,实现功率因数控制和提升直流母线电压。