 s7200 plc扫描周期中的通讯时间用来处理通讯。 那么在其他时间就不能接收发送数据吗?

返回主题列表
作者 主题
阿修加油
游士

经验值:260
发帖数:11
精华帖:1
楼主    2024-01-26 17:56:01
主题:s7200 plc扫描周期中的通讯时间用来处理通讯。 那么在其他时间就不能接收发送数据吗?

1、那在别的时间其他设备发来的数据是不是就丢失了,还是说暂存在通讯模块里,等通讯时间一起处理。

2、还有我在这段时间内接收数据没接收完怎么办,是不是下个周期继续接收?

3、如果只接收了一半的通讯的数据,这个一半的数据是不是立即就可以在这个周期用了,还是说全部接收完才能用这些数据?


yming
至圣

经验值:129524
发帖数:22219
精华帖:837
4楼    2024-01-27 12:01:05
精华帖  主题:回复:s7200 plc扫描周期中的通讯时间用来处理通讯。 那么在其他时间就不能接收发送数据吗?

串行通讯都是异步的。这包括: RS232、RS485以及以太网通讯。

最小长度,一个字节。收发芯片完成后(起始位+数据字节+(校验位)+停止位),放入指定缓冲区。

有的缓冲区满了,主机一次读取;有的指定长度;主机未读取之前,会告诉对方暂停发送

至于数据的正确性,有校验位、校验字节,也有通过回显(每一字节,按照接收原样发给发送方。)检查;有错,会重发。

这些都是由硬件协议确定的。不用你操心。

你规定了报文长度,它有校验字节。没有接收完整的数据,不能用!你不知道正确与否!