作者 | 主题 |
---|---|
手机用户20221203428926 游侠 ![]() ![]() 经验值:312 发帖数:107 精华帖:0 |
楼主
![]() 主题:G120变频器 ![]()
大佬们,求助下。
G120,电机运行速度怎么设置? 例如我在触摸屏=1是高速=2中速=3是低速。 这个速度怎么设置? 我这个在plc里好实现还是变频器里? |
太阳神2009 至圣 ![]() 经验值:12042 发帖数:1338 精华帖:38 |
4楼
![]() ![]() 有PLC可以在PLC里做,如果没有,直接在触屏上也做可以,如果是一般的简单应用,触屏+变频器的配置也可以了,以现在变频器的功能+自身IO都可以搭一套小控制系统了,PLC都省了。 HMI与G120 CU250S-2 PN通讯 https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109478306 |
太阳神2009 至圣 ![]() 经验值:12042 发帖数:1338 精华帖:38 |
10楼
![]() ![]() 这里用了BICO转换器: P2900=100%(ON时写入100,OFF1时写入0,%); P2099[0]=P2900,使用P2099[0] 互联输出 r2094.0...15; P840[0]=r2094.0。 |
yming 至圣 ![]() 经验值:129524 发帖数:22219 精华帖:837 |
23楼
![]() ![]() 看来是真的浮躁,只满足表面理解。 这里是百分比!100就是100%=1.不仅仅是这个参数,所有参数都是这样定义的。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|