PCS7系统C/S架构,某一台客户机不定时的掉线,无数据,维修人员首先想到的是网络问题,检查网线,使用PING命令进行检查网络,重做水晶头后,故障现象消失了;但是过了两天故障又出现了,数据又掉线了,这次直接将网线更换了,重启客户机后故障消失;过了两三天问题又出现了,这下子就懵逼了,不知道怎么检查了,打电话求救,西门子的技术人员说可以检查一下lmhosts配置没有,没有配置的话可以配置一下,说实话,这个还是第一次听说这东西,按照技术人员的帮助,将系统内服务器、客户机等逐台进行配置后,重启计算机,故障消失,客户机通讯又重新连接上了,至此,该问题没有再出现。
经问询技术人员,这个lmhosts配置涉及网络命名解析,如果不进行配置,是有可能会出现网络掉线的情况。而国内的自动化厂商很少进行这个配置。但是官方的项目是都进行了配置的。
具体的配置方法是:
<Drive>Windowssystem32driversetc
鼠标右键host文件,用记事本打开,输入所有网络上链接的计算机,然后保存修改后的文件。所有的计算机都要进行配置。
可以参考官方链接:https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/868014