系统配置:4台SCALANCE XB205-3交换机分别通过光纤接口P7/P8口组成MRP环网,交换机的介质冗余功能均设置为管理员(自动)。
设备一直运行正常,有一次网络故障,具体原因不明,此时发现只要接成环网,网络就瘫痪,后面把交换机的其中一个口的光纤拔掉,网络才能恢复正常,开始一直以为交换机问题,没有备件更换,就把环网打开了继续使用。
直到有新交换机,更换后,问题还是一样,这时才醒悟应该不是交换机的问题。通过WBM打开交换机诊断页面,发现交换机故障:环网中多于1个管理器。(通过WBM登录必须修改密码)
再通过TIA在线诊断,发现4个交换机有3个都是管理员,这就有问题了,一个MRP环网中只能有一个管理器。
做了以下措施:
1、 通过WBM更改交换机冗余模式,由MRP Auto-Manager为MRP-Client,有数据交换修改不了,设备不能停只能作罢;
2、 设备可以停了,交换机网络断开,再次通过WBM更改环网冗余功能为MRP-Client客户端,更改是成功了,但是网络恢复后,又冗余角色恢复为管理器了(这个可能跟硬件组态有关);
3、 3个作为管理角色的交换机全部断电,物理连接上接通环网,交换机再逐一上电,MRP环网恢复正常,在线诊断检查,环网中只有1个管理器了。
虽然问题解决了,但还有疑问,什么情况下会导致MRP环网中出现多个管理器呢?