技术分享,供大家参考,如果有错误的地方希望指出。
以S7-1500作为Profinet的控制器,以G120变频器作为Profinet驱动单元,进行测试。
![](/club/bbs/upload/image/20210302/6375030413290542173287901.png)
实际测试
![](/club/bbs/upload/image/20210302/6375030561264315949259281.jpg)
![](/club/bbs/upload/image/20210302/6375030429739209324438141.png)
前提准备
需要先安装“SINAMICS Startdrive Advanced“驱动包”
组态连接
在博途中的“设备和网络”中组态好S7-1500
需要先安装
在“硬件目录”---“驱动器和启动器”---“SINAMICS驱动”---“SINAMICS G120”---“控制单元”---选择“CU240E-2PN”
拖拽到界面中
![](/club/bbs/upload/image/20210302/6375030452342737797283864.png)
建立组网。
S7-1500 IP地址:192.168.0.100
G120 IP地址:192.168.0.2
![](/club/bbs/upload/image/20210302/6375030458952171688892308.png)
![](/club/bbs/upload/image/20210302/6375030459527277968402317.png)
进入G120配置页面,插入功率单元
![](/club/bbs/upload/image/20210302/6375030466419508084779858.png)
编辑G120的IP地址以及设备名称
![](/club/bbs/upload/image/20210302/6375030471003914839672964.png)
![](/club/bbs/upload/image/20210302/6375030473682057266025845.png)
![](/club/bbs/upload/image/20210302/6375030479750942049851225.png)
![](/club/bbs/upload/image/20210302/6375030480332191778576387.png)
![](/club/bbs/upload/image/20210302/6375030483454089849237513.png)
![](/club/bbs/upload/image/20210302/6375030484150972007275644.png)
通信连接设置完成,下面要配置G120变频器的工艺参数
注:以下配置操作仅仅作为简单的测试,仅供参考,具体到实际应用需要根据现场工艺情况而定。
如下图进入“调试向导”
![](/club/bbs/upload/image/20210302/6375030489838505976733344.png)
设置为“专家模式”
![](/club/bbs/upload/image/20210302/6375030491516642775106121.png)
如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定)
![](/club/bbs/upload/image/20210302/6375030494968247345395422.png)
如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定)
![](/club/bbs/upload/image/20210302/6375030502895297821480013.png)
配置报文参数,要与通信设置的一致
![](/club/bbs/upload/image/20210302/6375030507925998883841680.png)
如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定)
![](/club/bbs/upload/image/20210302/6375030515687267152997560.png)
如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定)
![](/club/bbs/upload/image/20210302/6375030520872379438559460.png)
如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定)
![](/club/bbs/upload/image/20210302/6375030527908404437165417.png)
如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定)
![](/club/bbs/upload/image/20210302/6375030530728753496815641.png)
如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定)
![](/club/bbs/upload/image/20210302/6375030535314752655937992.png)
如下图配置(实际应用中按照现场工艺情况而设定)
![](/club/bbs/upload/image/20210302/6375030539208620957709947.png)
配置完成。
![](/club/bbs/upload/image/20210302/6375030541899378032089479.png)
分别将S7-1500与G120的程序下载至对应设备
然后重新上电G120变频器
在线查看连接状态
![](/club/bbs/upload/image/20210302/6375030546694752589839301.png)
测试
变量表中创建如下地址
控制字含义:
16#047E 就绪
16#047F 启动
16#0C7F 正转
16#04FE 故障复位
先对QW256写入16#047E 让变频器进入就绪状态
![](/club/bbs/upload/image/20210302/6375030551191682999334885.png)
IW256状态自己改变详细可以参考上图中状态字地址表对应的名称
![](/club/bbs/upload/image/20210302/6375030554579232441752548.png)
向QW256写入16#047F(启动)并且向QW258写入8192(25Hz)
电机运行
![](/club/bbs/upload/image/20210302/6375030557460511592815920.png)