前言
一、知识储备
1.1、选型
1.2、接线和日常的面板操作
1.3、如何快速恢复出厂设置
1.4、运转指令和变频指令的设定
1.5、加减速时间的设定
1.6、停止方式的设定
1.7、多段速调试
1.8、通过模拟量调试
1.9、通过通讯调试
1.10、如何看故障代码
二、准备工作
2.1、PN接口的连接与在线
2.2、PN接口分配IP地址和设备名称
2.3、参数备份
使用BOP-2面板备份G120 参数
第一步、退出其他界面。
插入BOP-2面板,等待上电稳定后,按“ESC”退出其他界面,直到进入“MONITORING”下的“MONITOR”界面。
第二步、进入附加菜单。
点击“↓”朝下按钮,直到面板上显示“EXTRAS”附加菜单。
第三步、备份参数数据。
点击“OK”键,然后点击“↓”朝下按钮,直到面板上显示 “TO BOP”。点击“OK”键”进入‘ESC/OK’参数备份前的确认界面。点击“OK”键”进入‘srning prtrs’按下OK确认并启动数据传输。?等待,?直到变频器将设置备份在BOP-2上,?面板会显示DONE,?表示传输完成。
说明:
BOP-2支持同型号同版本驱动的批量调试。
通过BOP-2下载参数时,不包括通讯参数,需要额外记录通讯相关参数。
DP通讯时的P918参数,PROFINET通讯时的P8920、P8921、P8923参数,Modbus/USS通讯时的P2020、P2021、P2022、P2023、P2030参数。
如果变频器已经激活安全功能,建议使用电脑软件STARTER或者Startdrive保存项目文件。
三、快速故障诊断
3.1、如何通过LED指示灯快速判断变频器故障状态
3.2、如何通过面板快速查看记录数据
BOP-2面板快速查看变频器运行数据,
第一步、退出其他界面。
插入BOP-2面板,等待上电稳定后,按“ESC”退出其他界面,直到进入“MONITORING”下的“MONITOR”界面。
第二步、进入监控界面。
点击“OK”键,进入“MONITOR”下的监控界面。默认为转速设定值和转速实际运行值。
第三步、查看运行数据。
按上键或者下键,查看变频器输出电压、母线电压、输出电流、输出频率、转速、电压、电流的显示界面。
通过BOP-2面板,可以将记录的运行数据和设备需求进行对比,以便及时发现异常情况。
3.3、如何通过面板快速查看故障代码
BOP-2面板快速查看G120故障和报警
第一步、退出其他界面。
插入BOP-2面板,等待上电稳定后,按“ESC”退出其他界面,直到进入“MONITORING”下的“MONITOR”界面。
第二步、进入诊断菜单。
点击“↓”朝下按钮,直到面板上显示“DIAGNOS”诊断菜单。
第三步、进入FAULTS,查看当前故障和报警。
点击“OK”键,点击“↓”朝下按钮,面板上显示“FAULTS”。
点击“OK”键,进入到故障界面。可以发现当前的故障和报警,有多个报警时,可以上下选择查看。
第四步、进入HISTORY,查看历史故障和报警。
点击“ESC”键退出到面板上显示“FAULTS”界面。点击“↓”朝下按钮,进入“HISTORY”界面,点击“OK”,可以看到历史报警,有多个报警时,可以上下选择查看。
3.4、如何通过面软件快速查看故障代码
四、快速恢复生产
4.1、如何快速复位变频器故障
注意:在故障复位之前,要确认故障问题已经查明并且处理。
第一、断电上电。
通过设置P972等于1。点击“ESC”,直到面板上显示“MONITOR”。点击“↓”朝下按钮,直到面板上显示“PARAMS”参数界面。点击“OK”键,再点击“↑”朝上按钮,直到面板上显示“EXPERT FILTER”界面。点击“OK”键,长按“OK”键3秒,可以进入按位修改参数号的界面。点击“OK”键移位,在每一位上选择上/下键,将面板上修改为“R00972”,点击”OK”转到“P972”
参数界面,在“P972”参数界面里将’0‘改为‘1’(按↑”朝上键调整)。点击“OK”。
通过断开变频器进线侧开关。
通过硬件复位。
第二、通过端子或者控制字。
第三、使用操作面板复位。
第四、STARTER或者Startdrive
4.2、变频器备份参数如何下载恢复到变频器。
将BOP-2面板中备份的参数,下载恢复到变频器中。
第一步、退出其他界面。
插入BOP-2面板,等待上电稳定后,按“ESC”退出其他界面,直到进入“MONITORING”下的“MONITOR”界面。
第二步、进入附加菜单。
点击“↓”朝下按钮,直到面板上显示“EXTRAS”附加菜单。
第三步、恢复参数数据并单独设置通讯相关参数。
点击“OK”键,然后点击“↓”朝下按钮,直到面板上显示 “FROM BOP”。点击“OK”键”进入‘ESC/OK’参数恢复前的确认界面。点击“OK”键再次点击“OK”键,进入“CLONING”数据传输。?等待,直到恢复完成,面板回到默认界面(““MONITOR”界面”)?表示恢复完成。
第四步、按照之前的记录,手动修改相关通讯参数。(通过BOP-2下载参数时,不包括通讯参数,需要额外记录通讯相关参数。DP通讯时的P918参数,PROFINET通讯时的P8920、P8921、P8923参数,Modbus/USS通讯时的P2020、P2021、P2022、P2023、P2030参数。)
五、常见故障
5.1、过电流保护
5.2、电压保护
5.3、爆电容