现象:828D系统配置7个轴的系统,出现NX上挂的驱动无法上使能
其中AX2,AX3是可以动的,AX1与AX5是一个双轴模块上的,AX6与AX7也是一个双轴模块上形成一个龙门组,AX6与AX7,AX4是挂在NX上的,当取消龙门组时AX1与AX5也是可以动的。
1. 为什么NX上挂的驱动不能上使能,查了线是没有问题的。一开始我们拓扑结构是这样的:
因为在后面进行配置光栅时,Z轴找不到NX上的接口X102,只能重新进行拓扑,改成如下结构:
改完后进行配置一切很顺利,光栅也有了相应的接口,可是等到调试时挂在NX上的驱动器不能准备就绪。
2. 没办法没碰到此类问题,咨询了一下SIEMENS告诉我要总清NX,然后恢复驱动到出厂设置进行重配。
3. 我想是一开始我们拓扑线错了,NX内的数据乱了,恢复驱动到出厂设置并不能恢复NX,我按了一下NX上的RESET进行总清NX,再进行配置驱动,NX上挂的驱动器终于可以上使能了。