我们建议通过以下机床数据封锁不使用的第 59 G 功能组指令(轨迹插补的动态响应模 式):
MD10712 $MN_NC_USER_CODE_CONF_NAME_TAB[<n>]
(重新配置后的指令列表) 使用一个封锁的 G 指令时,系统会输出报警。以避免未经设置的机床数据生效。
示例 :
以下设置可以封锁 G 指令 DYNPOS 和 DYNSEMIFIN:
● MD10712 $MN_NC_USER_CODE_CONF_NAME_TAB[0]="DYNPOS"
● MD10712 $MN_NC_USER_CODE_CONF_NAME_TAB[1]=" "
● MD10712 $MN_NC_USER_CODE_CONF_NAME_TAB[2]="DYNSEMIFIN"
● MD10712 $MN_ NC_USER_CODE_CONF_NAME_TAB[3]=" "