承接上贴:
数据存储 保护区定义保存在以下文件中:
_N_NCK_PRO 用于 NC 专用保护区的数据块
_N_CHAN1_PRO 用于通道 1 中保护区的数据块
_N_CHAN2_PRO 用于通道 2 中保护区的数据块
数据备份 保护区定义备份在以下文件中:
_N_INITIAL_INI 保护区的所有数据块
_N_COMPLETE_PRO 保护区的所有数据块
_N_CHAN_PRO 通道专用保护区的所有数据块
激活和取消保护区:
保护区的激活状态可以是:
● 激活
● 预激活
● 带有条件停止的预激活
● 取消激活
通过零件程序激活、预激活和取消激活通过零件程序激活、预激活和取消激活;
可在零件程序中随时通过以下功能来修改保护区的激活状态:
● 通道专用的保护区:
CPROT(<n>, <state>[, <xMov>, <yMov>, <zMov>])
● 机床专用的保护区:
NPROT(<n>, <state>[, <xMov>, <yMov>, <zMov>])
参数:<state>:激活状态 0 取消激活 1 预激活 2 激活 3 带有条件停止的预激活;
参数:<xMov>, <yMov>, <zMov>::基于参照系的附加偏移值: ● 与工件相关的保护区: 机床零点 ● 与刀具相关的保护区: 刀架参考点。
说明 只有在通道中的所有几何轴都回参考点后才需考虑保护区。
明日话题:通过 NC/PLC 接口信号激活