一台07年的设备 313C-2DP 组态简单 有六个分站
故障现象:有一台变频器一运行 CPU 的 SF BF 就亮红灯 变频器已停止 SF BF 就恢复
排查过程:诊断 监控没看出来啥原因 通讯电缆是五一放假检修时更换的西门子 原厂的 通讯插头也是检修时一同换的
所以没有多想 但是问题点还是找不到 结果操作人员的一句话成了找到问题的关键 “昨天有人在那焊护栏了!”
那就过去看看吧 到那一看 护栏的焊接点是新的 柜子架上还有一块黑乎乎的地方 一看就是打火造成的 脑子里闪过一个念头 不会是焊护栏的时候搭铁线挂柜子架上了吧 第一反应是检查一下地线 果不其然 地线在那搭着 不会吧 不会真的时插头坏掉了吧 才换新没多久所以并没有怀疑它 拆下来一看 里边也有一处黑乎乎 屏蔽线已经和壳体粘连 换一个新的DP插头 启动变频器 没再报警
原因:分站接地不良 在附近焊接时将搭铁线接在分站箱体上 导致DP屏蔽线成了接地线 导致插头烧坏
开始想到可能时插头的原因 又一想才刚换没几天怎么可能会坏 一时的疏忽 导致多走了弯路
在维修老设备的时候总会遇到一些让人想不到的问题 你有遇到过哪些让你印象深刻的维修经历?分享出来