一台德国进口设备 S7-300 的CPU Profinet 通讯 使用了四个交换机 三个 XF204IRT 和一个 XF208 设备运行中控制电压断开 设备不能上电 XF204IRT 的其中一个网口报错 无法连接网络 恰巧这个交换机的四个网口使用了三个 还有一个网口空闲
到这里问题就出现了 在不了解 XF204IRT 的使用情况下最直接的办法是将故障的网口换到空闲的网口就OK了 真的只有这么简单吗? 当然不可能这么容易了 XF204IRT 的四个网口 每个网口所连接的网络是固定的 不能随意更改的 手上没有备件 现去采购以然来不及的 设备不能长时间停机 怎么办呢? 最后是改了网络拓补 改了网络组态设备运行起来了 对于这种交换机的使用 除了常备备件以外 有没有什么其他好的办法 让问题处理起来简洁一些 或者能否替换成普通交换机呢?像 XF208 就可以使用普通交换机替代 随让问题是解决了 但是为什么不清楚 只是知其然不知其所以然 所以请各位老师详细的讲解一下关于 XF204IRT 这个交换机的原理及使用 拜托 感谢!![](/club/bbs/upload/image/20240619/6385441194439737686605059.jpg)