1:起初故障现象,6RA70直流调速器109和110端子控制的进线接触器不吸合,显示o10.0。为了测试人为单独短接109和110端子。短接后接触器吸合,设备点动能运行。通讯板CB板三个指示灯周期性闪烁,通讯正常。
2:为了进一步排查故障原因用drivermonitor 备份了直流调速器的参数,然后恢复工厂设置。用外部端子短接启动信号,接线端子109和110接通。排查驱动器能够正常闭合端子。
3:试机测试109和110端子后,将参数用drivermonitor恢复到直流调速中,驱动板绿灯不闪烁,红黄闪烁,面板显示o10.3
请教西门工控大侠指点迷津!深表感谢