NC 无法直接访问测量系统硬件,所以测量系统监控主要是由驱动软件执行的。
驱动中的监控功能;
硬件故障监控(例如:测量系统故障、断相);
零脉冲监控;
SINAMICS S120 驱动功能 在驱动中执行的测量系统监控的结果以 NCK 报警(报警 25000 及以下)或 NC 响应(例 如:回参考点或快速测量中断)的形式输出。 NC 的准确特性取决于以下机床数据中的设 置: MD36310 $MA_ENC_ZERO_MONITORING;
= 0 硬件故障监控:打开 在主动测量系统中检测出硬件故障时,系统会显示上电报 警 25000: “进给轴 <轴名称> 主动编码器的硬件故障” 在跟踪运行中,相关轴通过设置的制动斜坡减速至静止: MD36610 $MA_AX_EMERGENCY_STOP_TIME(故障 状态下制动斜坡的最大持续时间) 在被动测量系统中检测出硬件故障时,系统会显示报警 25001: “进给轴 <轴名称> 被动编码器的硬件故障” 不再有其他的报警响应。
零脉冲监控:关闭 报警 25020 和 25021(见下)被抑制。
= 100:即使无零脉冲监控以及跳过全部的编码器监控(即:除了报警 25020 (25021)),报警 25000 (25001) 和 25010 (25011) 也会被抑制。
> > 0 但 < 100;
硬件故障监控: 打开(见上) 零脉冲监控: 打开 在主动测量系统中对零脉冲监控进行响应时,系统会显示 报警 25020: “进给轴 <轴名称> 主动编码器的零脉冲监控” 在跟踪运行中,相关轴通过设置的制动斜坡减速至静止: MD36610 $MA_AX_EMERGENCY_STOP_TIME(故障 状态下制动斜坡的最大持续时间) 在被动测量系统中对零脉冲监控进行响应时,系统会显示 报警 25021: “进给轴 <轴名称> 被动编码器的零脉冲监控” 不再有其他的报警响应。
> 100
硬件故障监控: ON,带有简化的故障信息: 上电报警 25000 由复位报警 25010 代替,而复位报警 25001 由 Cancel 型报警 25011 代替。
说明 出现硬件故障时,机床轴的回参考点状态会复位: DB31, ... DBX60.4/5(已回参考点/已同步 1/2)= 0。