车间机床上主轴电机改用一台6RA70,由于驱动的直流电机型号为Z4-315-41,160KW。电枢电压:400V,电枢电流:458/464A。励磁电压:310V,励磁电流:16.2A。转速:400/1600rpm。
1.所以使用型号为:6RA7085-6DV62-0
驱动电枢输入:3AC 400V 498A;驱动电枢输出:DC ±420V 600A。
驱动励磁输入:2AC 400V 25A ;驱动励磁输出:DC 325V 25A。
2.按手册7.5章,
(1)设置电机参数:P100=458, P101=400, P102=16.2, P104=400, P105=464, P106=1600, P107=458, P108=1600, P109=1。
(2)P083=1,采用测速机反馈;用的110V,3000rpm测速机,所以P741=1600×110÷3000=58.6; P082=1, P081=1。
(3)做优化P051=25,运行到7-4步骤时就失败,出现F050,查故障值为3,试验多次都是这样。
(4)用P830做可控硅检测,出现F061,故障值为17。
(5)后面做优化P051=26,P051=27都成功。
问题来了,我用的6个新的可控硅,品牌:IXYS,型号:MCC312-16IO1。触发板、励磁板也是用的新的,按道理可控硅不可能至少有2个不能触发啊,后面我又换了一块新的触发板,结果还是出现F050和F061故障,并且故障值一模一样。
请教各位,是用到了山寨的可控硅了吗?还是哪里的参数没有设置对啊?