P50076参数说明:“设置装置额定直流电流回落,装置额定直流电流会下降到该值,以便使装置和电机更加匹配”。这个应该怎么设置?设置成 p50100[0] / r50072[1] ≈1.0吗???如果这样的话,装置为何不直接将写入的p50100的值直接换算了事??
现场1台电机额定电流 43.8A,装置125A,采用速度给定扭矩限幅模式(p50606 = r2050[3]),p50076默认值,p50100[0] / r50072[1] = 0.35,r52144就是从PLC写的值的0.35倍了。PLC从r80[1]读到的值,就相当于PLC写入限幅值的 0.35倍,p2003是按照(9550*p/n)计算的,这个扭矩准确吗???