客户打电话反应新直流设备带电机启动后,没有给转速,但是转速反馈从0到800转来回跳动
现场直接starter在线,通过control panel启动 发现不给转速依旧有转速反馈跳动,
经检查为电机电缆连接错误,重新将电机电缆正确连接后,设备正常工作
现场调试最重要的是什么呢?
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。
帖子链接:https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?b_id=17&a_id=1888576
实践是检验真理的标准
虚惊一场啊,在检测电压的同时,也需要看工作电流。
楼主厉害,点赞
现场调试最重要的是安全。
最基本的是接线正确。
看这个帖子,还有刚才那个《一次尴尬的售后“旅行”》,感觉,中国的工控,基本功都没了。
危了
最重要的是在保证安全的前提下对一切未验证的事物都要有怀疑的态度有时候眼见不一定为实
往往觉得这么基础简单的问题 不会出错 现场还就错了
6楼所说的:
--
最重要的是在保证安全的前提下,对一切未验证的事物都要有怀疑的态度。有时候眼见不一定为实。
这是马 克 思 主义的核心呀。马 主义所以能够确立,并形成一个完整的体系。就是他的政敌也无法攻克。直到现在,西方的学者们一直在研究,也推翻不了它的结论。原因就是,怀疑(提出问题)-理论推演-实践论证。
楼主这个议题,很好哟。
引用5楼详细内容:
从业三十年了,至今不敢把现场接线当成“基础简单”。
每次调试,这都是重中之重的重要工作。这就是盖房子的地基啊
正如一个技艺超群的大厨,不对自己的食材、配料、厨具认真检查做到万无一失,上去就煎炒烹炸,那无论多么高超的煎炒烹炸手段,都有可能翻车啊
而且,现场调试调的是什么?不外乎就这两点:1、保证所有接线是按自己的设计接的。2、把自己的设计思想贯彻下去。
第一点是第二点实施的保证;但第二点其实在做设计及出厂实验时,已经基本成型了。
所以,其实,现场调试,重点在哪,已经一目了然了,
引用6楼详细内容:
兵版 当你不在现场需要远程协助的时候就有所体会了 哈哈哈
现场应用过无数遍的东西 接线接了无数次的老师傅了 习惯性的问了一句接线检查过了没有 答曰 查过了 后面调试就都默认为是接线没有问题了 现在想想 真应该问一句他查线是怎么检查的 是不是顺着线一根一根找过去的
至于电枢的电流话优化 根据我实际经验 先做电枢优化再做励磁优化 基本不会有剩磁问题 即使先做励磁优化了 由于电机功率大 惯量大 剩磁不足以在电枢优化时驱动电机 可能因为剩磁耗散的较快也没出现电机轴转动现象 原来做优化都锁轴的 做了那么多次没什么问题 后来也就不锁了 当然 人是要远离电机轴才能做的
至于晶闸管测试 那是基于电枢回路正确连接的情况下得出的结论才是正确的 否则一切都是白扯 而另一篇帖子里面所说的A接B不应该是这个现象 如果只是单纯的A接B应该是给转速电流很大但电机不转
根据描述 应该是电枢回路悬空了 才会出现这种情况
先说说你这个现场是怎么接错线的吧。
另外一个帖子的问题,可以到另外一个帖子去讨论。
在安全前提下,胆大心细。
"尴尬履行”说的事, 貌似就是楼主说的事。
这是啥情况?
楼主大小号?
最重要是有电。
你这倒是让我想起了一个电视剧中的桥段
有人要陷害酒店新来的大厨 趁厨师不在 把盐和糖调换了位置。由于大厨炒菜用的调料都有固定位置 熟能生巧后都是顺手直接下调料 导致做出来的菜看不出任何区别,但是客人一尝就不对了
有时候现场也是这样 天不遂人愿 你设计的东西不是你去调试 偏巧遇偏偏 现场的标识还做错了 搞笑的事情就这么出来了 哈哈
所以 保证所有接线都是正确的这是结果,那么怎么做才能得到这种结果呢, 套用芜湖大司马的假设性原则 假设一切你觉得不可能发生的事情都是有可能的 除非你真真切切的再验证一遍
看标题,能说调试,什么都重要;
但是看内容,就明白楼主想表达的意思,调试是基于实际接线的方式上面。硬件有误,纠正硬件;调试心态很重要,不能因为一件事情就么得方向了
说到底,人的责任心与做事情的规范。
工程技术上的对与错都应该是他证,而不是自证。
老师说的切中要害, 看来还是少给自己预留现场自由发挥的空间为好。
责任心吗?我觉得现场人员责任心是有的 因为确实是两个人检查的接线 两次 问题是检查的结果依赖于标识是否正确。标识都错了 能说现场人员一点责任心没有吗只能说有 但不够细致 依赖于对他人的信任了 如果他不相信别人贴的标识是正确的自己再检查一遍呢
所以 自证与他证同样重要
把这个问题抛给了AI,这是一国产AI给出的回答。
我个人认为,这个回答很NICE
这就是俗话说的 大道理都懂,但没几个人能做到,如果能做到就不会出现很多有意思的故障排查了,我在想如果一套新设备发给客户,客户只能自己现场调试的情况下 通过录制调试视频或者总结文档的情况下会不会解决这种问题。可是西门子也是这么做的啊 1847上那么多学习资料 SIOS有那么多文档 真到了调试的时候又有几人能不出一点岔子呢,就比如如何让客户能在第一时间发现标识错误呢
分享
扫码分享好友 任选多种好礼
收藏
有帮助
1. 文件大小:上传文件的大小请限制在2M以内。
2. 文件格式:请不要上传.exe文件,系统支持的格式有:.avi,.wmv,.mp3,.rar,.zip,.doc,.docx,.xls,.xlsx,.ppt,.pptx,.pdf,.wma,.asf,.txt,.7z
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
密码至少8位,包含大、小写字母,数字和符号至少三种。
允许邮箱和手机接收来自支持中心网站的信息
我已同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
微信登录扫码一键登录
验证码登录
密码登录
二维码失效点击重试
打开微信扫一扫,快速登录/注册
未注册手机验证后自动登录,注册即代表同意《支持中心网站注册协议和隐私政策》
三日内免验证登录
短信登录
登录