【求助】PLC 西门子200SMART

最新内容

有感应器感应手的,只要有手感应就停,要启动,再按启动键即可。

有三个带有盖子的物料盒,工人站在前面等待,第一个物料盒打开工人拿去物料后关闭,第二个物料盒自动打开工人在去拿去物料后在关闭,第三个物料盒同样自动打开工人在去拿去物料,如此反复循环,控制物料盒盖子开关可以使用旋转气缸来控制 怎么用四门子S7-200写个程序? 大神们

2024-04-18 16:23:50 896 23 4

参与讨论
【求助】PC Access SMART V2.0

最新内容

PC Access做OPC 不稳定啊,公开的秘密了。200smart的话可以参考文档:SIMATIC NET OPChttps://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/smartsms/018.html主要是:通过COML S7方式建立OPC通信https://www.ad.siemens.com.cn/productportal/prods/s7-200-smart-portal/200smarttop/communication/OPC/SIMATIC_NET_COMLS7_200SMART/COML_S7.html

有大佬有关于 PC Access Smart V2.0 安装包和安装闪退的解决方案吗?

2024-05-14 10:17:36 81 3 0

参与讨论
PID程序编写

最新内容

单回路PID控制,加分程控制。就可以了。

用一个模拟量输入控制两个模拟量输出(一个流量计控制两个计量泵,流量越大,泵速度越快,用PID编写)

2024-05-12 17:01:17 79 2 1

参与讨论
【分享】win10帮助文件异常替换方法。

最新内容

感谢分享软件

win10的winhlp32解決方案.zipwin10帮助文件异常可以用以上文件替换系统帮助文件。

2024-05-08 17:34:00 138 2 0

参与讨论
非常感谢大家

最新内容

都升级到SP9的版本了啊?

非常感谢大家,下载程序中出现的非致命错误,错误信息码82,现问题已经解决了,升级了一下软件,把软件升级至STEP7 Microwin SP9,就ok了,非常感谢大家的支持。

2024-05-09 11:14:22 115 4 1

参与讨论
PID手动模式问题求救

最新内容

会自动新建一个符号表,在符号表里面,然后根据pid回路定义表来看

诸位大佬,s7-200PLC,CPU224xp。请问当PID处于手动模式时,手动输出参数的寄存器地址是多少,翻数据手册没看到。

2024-05-07 21:49:38 72 1 0

参与讨论
【求助】老s7-200软件安装在Win10专业版上怎么不能使用

最新内容

s7-200软件可以安装在Win10专业版上使用

大神们,在Win10专业版系统上安装S7-200软件出现这现象,与PLC通讯不了怎么解决?

2024-01-17 23:05:46 1259 20 4

参与讨论

谢谢各位

2024-04-30 08:39:25 157 2 1

参与讨论
【探讨】PC Access

最新内容

全球技术资源库里就有下载

因特殊原因,需要PC Access V1.0,找了一大圈,没找到,各位师傅有没有库存软件,分享一下,谢谢

2024-04-22 09:40:59 194 4 1

参与讨论
【求助】S7200模拟量输入,如图VD50为什么一直是0

最新内容

楼主所使用的scaie库是第三方的,并不是西门子为200编程软件配置的库,并且楼主的使用情况也没有说明,真没有办法看出问题的所在。如果你在项目上是这样的数据和要求,那不是将AIW0转换成浮点数,再÷320.0就可以了,何必使用什么库?如果想学习模拟量转换,可以按照公式编程,也不见得比使用库麻烦多少。使用第三方的库,如果人家没有公布源代码,使用者难免碰到问题束手无策。

2.pdf1.pdf

2024-04-27 12:47:32 299 3 0

参与讨论

6ES7 972-0CB20-0XA0 V1.3编程电缆能和300通信,和S7-200通信不上,win7 64位系统,S7是V5.6的,200软件是V4.0 SP9的,USB和MPI电缆是配的,MPI电缆DB9头1-9都是对应接通的,USB用的打印机电缆

2024-04-21 21:09:24 309 11 3

参与讨论
【求助】S7-200定时中断+数据归档应该怎么用?

最新内容

多试多问学的才快

在子程序里面进行中断程序初始化并开中断(下图是开中断放在上升沿P之后,我也尝试过放在上升沿P之前,中断程序照样是灰色的),打开监控模式中断程序是一片灰色,连SM0.0多是未接通的,这个信息是不是没有接通中断?但是我确实按照要求进行中断程序的初始化和开中断ENI了。Q1:中断程序的初始化是只有在主程序当中才能使用吗(下面我在主程序使用的中断程序初始化是能进入中断的)?于是在主程序中使用中断初始化,中断程序的第一个网络就写了加数器,监控模式下确实能看到它的数字在上升了,这应该就是进中断了吧。但是我是利用定时中断+数据归档的方式记录数据,数据归档子程序的Error显示报错信息132,代表指令访问存储卡失败,这是怎么回事呢?我利用线圈互锁的方式来触发数据归档的上升沿,完全没有报错。Q2:为什么会出现数据归档132错误?Q3:利用定时中断+数据归档的方式,在中断程序初始化要用上升沿触发,在中断程序里面数据归档还要用上升沿吗?我整个PLC程序不止用到一个定时中断,我总共用到了SMB34、SMB35和定时器T32进行定时中断,Q4:开中断的线圈ENI要放在哪里?是只能放在中断程序初始化ATCH同一个...

2024-04-24 16:46:12 390 10 5

参与讨论
【求助】模拟量控制比例阀,油缸响应滞后问题

最新内容

是的,非常感谢给的意见和分享经验,收益良多。

各位大神想请个问题!!!最近有一个项目,需要精确控制油缸速度,油缸是比例阀是模拟量控制,比例阀响应速度20ms,在实际控制发现油缸响应速度有滞后,尤其是在缸启动时候,比例阀开口度越小,滞后越严重。有没有大神对这种控制有了解,给点意见。谢谢PLC用的是200SMART 油缸有模拟量位移传感器,控制需要响应速度快,运行平稳。

2024-04-08 18:11:09 737 24 6

参与讨论
【求助】不同时间节点控制电磁阀开闭

最新内容

好像plc有比较指令。什么大于什么 或者 什么小于什么 的时候就接通。好像也有时钟读取指令。READ_RCT把时钟读出来就是了。还有没有困难?

有一个浮球传感器作为输入信号,当plc收到信号后判断时间节点,一共十二个时间节点(0:00-2:00、2:00-4:00......22:00-0:00),然后打开对应时间节点控制的电磁阀(每一个时间节点对应一个电磁阀),并打开水泵输水到电磁阀打开的容器中,当容器中水位达到一定程度时,液位传感器作为输入信号传给plc,断开水泵输水。怎么编程,望各位大佬解答!!!

2024-04-05 17:37:29 288 6 3

参与讨论
【探讨】S7-GRAPH V5.6 SP2

最新内容

装不了有什么提示信息呢?

谁有S7-GRAPH的安装包,我的安装不了了,发我下,我没办法下载,注册密码忘了,申请改密码改不了,

2023-12-20 17:11:14 295 3 1

参与讨论
【求助】6ES7 972-0CB20-0XA0电缆V1.3的不能连200plc

最新内容

看你的图片,好像适配器是原装的,而适配器两侧的线缆不是,不知道线缆有没有问题。

买根6es7 972-0cb20-0xa0通信电缆v1.3的,可以连西门子300,不能连西门子200,是国产电缆还是驱动选错?驱动我选好几个都不行,谢谢

2024-04-04 19:03:04 305 6 2

参与讨论
EthternetIP通讯库文件

最新内容

读出来和源程序对比一下就知道了。

1214C博途V15.1 调用库文件LCCF_EnetAdapter报错 指令版本冲突,硬件组态CPU版本为V4.2,试了下官网下载的EnthernetIP通讯样例程序不报错,并且改成和我cpu版本一样的也不报错。这样也就排除了软件版本和硬件组态版本的问题了,会是什么原因呢? 库文件和软件版本是一致的V15.1

2024-03-29 09:39:40 242 4 1

参与讨论
【求助】【求助】S7-200的Modbus问题

最新内容

多个读写同时执行和地址重叠都有可能。

这是我用S7-200的Port1进行Modbus通讯的程序网络图(第一张图)。单独用的时候能够成功(监控模式下的截图),第二行网络9的M1.0输出2#1,第三行网络10能够最终输出数值;而当我完全复制粘贴到我完整的程序中却不行,M1.0输出2#0,第三行输出数值为0.0。这是为什么呢?完全一样的程序!请教各位大神

2023-12-21 15:26:04 1148 15 2

参与讨论
【探讨】从站报错3,用的官网的例子

最新内容

检测从站看看,应该从站方面的问题。

波特率,站号等信息都正确,一开始还可以运行,也可以收到温度传感器数据,但是突然就采集不到信息了,运行程序从站也是一直报错3温度传感器可以发送报文,线路也检查过都正确,从站就是报错3

2024-03-09 15:05:27 595 17 6

参与讨论
【求助】ST60 导出新的程序我的硬件就没反应,这程序都是1了,还会时不时更新程序吗

最新内容

看不懂,导出程序不会使硬件没有反应。

ST60 导出新的程序我的硬件就没反应之前这个问题也出现过,后面供应商派技术过来解决了,说是软件更新问题,不过都是尾号1,怎么就是时不时还会更新程序吗,我按照之前方法,操作了一台,搞定了一台,后面几台都不行了,有大神吗,江湖救急,15607495281小谈

2024-03-27 10:16:25 227 6 0

参与讨论
【求助】s7-200数据归档应该怎么用?

最新内容

您好 您给出的链接已经失效了 在官网我也找不到相关队列的文档 能不能麻烦再发一次?非常感谢

我使用填表程序记录我需要的拔起速度值,但是填表程序最大只能记录100个条目,就算是运用了先入先出/后入先出指令,也比较麻烦,因为要不断写这一行代码,而且并不能帮我生成一个表格出来。如果我要记录1000个条目甚至更多,靠填表程序记录就不满足我的要求了。打电话给西门子的客服是叫我用S7-200的数据归档程序,我买来了256K的存储卡插在了PLC上,也能读取到这一张卡。我顺着官方文档/视频以及数据归档向导,生成了两个数据归档文件。下面几张图是其中“右边数据归档”生成的过程图,一些域名命名和V存储区设定。VB4-VB7没有被占用。与传统不一样的是,这个一段程序不是通过上升沿指令来触发,而是利用主程序中的中断程序来每0.02s来触发。下图是主程序的中断程序片段:下图为子程序关于数据记录的片段:我既使用了填表程序也使用了数据归档。使用相应的传感器,有拔起速度的变化,我查看填表程序存储区的数据是有的,从VW9000-VW9202,最大条目100条记录了100个,但是数据归档的存取地址VW4却是0。于是我通过从存储卡上传数据归档文件,和用PPI线连接PLC和PC,在S7-200 Explorer软件里...

2024-03-26 22:07:15 523 13 5

参与讨论
【探讨】我想用java采集 保持寄存器的数据

最新内容

对于Modbus保持寄存器中的数据,通常是16位的有符号整数,也就是short类型。而readHoldRegister返回的byte数组是由两个字节组成一个short的,可以通过位操作进行转换。

用java采集遇到了很多坑第一个是串口线的问题,才发现西门子的RS485转USB是有专门线的,不知道还有没有别的需要注意的地方

2024-03-27 13:22:29 236 6 1

参与讨论
【求助】S7-200PLC的一些问题讨论

最新内容

以前用200CN系列也出现过定期故障停机,重新下程序后可以正常运行.故障后别断电重启,看一下故障信息缓冲区都有什么提示.

同志们, 我已经好久没有使用过200PLC了。 最近有一台老设备,用的200PLC-CN。 会时不时的自己跳STOP。 很奇怪。你说硬件排查没故障,这程序都这么多年了也不该有问题呀。 请同志们帮忙分析一下可能会是哪里的问题呢?? 或者讨论分享下你们遇到过哪种奇怪的跳STOP呢。 另外 我印象里200PLC是有硬件开关的呀, 咋我这台plc找不到在哪呢??

2024-03-11 20:05:20 492 14 1

参与讨论
【探讨】关于828D数控系统中刀库分度梯形图中OPT_JS_Mag_Typ这个的意思是什么?

最新内容

magazine type active可理解为刀库激活中,我建议从工艺功能方面解读JS。

在828D数控系统中刀库分度梯形图中有OPT_JS_Mag_Typ这个简写,他的注释是JS magazine type active。JS是什么意思那?

2024-03-07 09:39:15 193 1 0

参与讨论
【求助】smart700 ie v3屏幕连接s7-200 226cn 怎么连 接新手请讲解详细一点

最新内容

就用RS485通信就可以了啊。

我现在有200plc 226cn 西门子700ie v3屏幕 一根usb-ppi线 一根ppi-rs485 一根 pc/ppi+的ppi-rs488线

2024-03-12 17:12:11 211 5 1

参与讨论
【求助】常规s7-200 通讯程序的理解困惑

最新内容

分开编程,修改和后期维护就会容易一些.

这是一段给石墨炉加热的通讯程序 。PLC是226的,一个串口接温控仪进行自由口通讯 ,另一个串口接触摸屏PPI 协议。我不明白为什么要写发送读子程序 、发送写子程序 、监控子程序 、写工艺子程序 , 需要这么复杂,这么多的子程序么?

2024-02-18 20:31:59 664 10 3

参与讨论