各位大侠,偶是搞现场维护的。有时设备出了故障,偶从设备故障点反向查找故障,经常出现找不下去的情况:
例:偶有设备的PLC程序、触摸屏的程序与设备图纸。当设备出现故障时:
1:通过屏上报的故障,可以从屏的程序里找到触发故障的这个位。如DB8.DBX51.5。
2:打开STEP 7的交叉参考,发现这个位在交叉参考里不显示。
3:打开DB8数据块在线监控,可以看到DB8.DBX51.5是以INT数据格式存在的。即db8.dbw50.
4:再次打开交叉参考页,也是找不到db8.dbw50这个变量,无法看到调用关系。
请各位大侠指教一下,如碰到这想的问题该采用什么样的方法查找呢?