回复:动态配料的PLC配料程序探讨

wb210xa

  • 帖子

    354
  • 精华

    18
  • 被关注

    15

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-05-04 19:44:26

32楼

提前量的计算公式是:
当前提前量=前一罐提前量+(0.2~0.3)*前一罐的称量误差值
这里调整称量提前量的原因是料仓中的料位随着不断生成逐渐下降,因此,提前量一般会逐渐减少。所以才需要不停地调整。当前系数要根据生产的情况适时调整,没有任何经验,只和设备有关。提前量不能调整太大或者太快,否则会影响下一罐的称量,造成误差更大。
综合补称的方法可以参考我前边的回复实现。
夹料是指料仓门关闭后,理论上仓门关闭信号应该到位,但是如果没有仓门到位信号,此时有可能夹料了。如果此时对应称斗上的称量值逐渐的在往上涨,就说明有问题了。此时一般操作员会手动快速开关仓门,保证仓门关闭(当然会导致称量值发生变化,所以读取称量值时应该以卸料开始时为准,当然如果是叠加称的话处理方法又不同)。
有些厂家在仓门和秤门上压根儿都不装任何检查门位信号,此时就只能靠操作员的观察了。与上边相同,不在赘述。