quote:以下是引用划痕在2012-03-24 13:59:42的发言:
首先,PO的个数与使用FB(I/O带有S7_M_C属性的,I/O个数超过32个)的次数有关。比如,1台电机(泵)单回路控制、1个阀门单回路控制等等。
当然,所谓回路就包括检测单元、中央控制单元、输出单元组成,这样一个回路就可以是一个PO。而实际上一般只有中央控制单元是FB,而且只有当这个FB的I/O带有S7_M_C属性并且I/O个数超过32个时才回占用PO个数。
<个人理解,仅供参考>

不准确!