回复:循环指令的用法,看我这个程序,运行就报错

学习方法

  • 帖子

    15
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2010-11-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2012-03-24 15:42:03

5楼

哈哈,这样的,前面的程序是可以的,是我最后写好下载进去以后,忘记启动CPU啦。所以监视的时候就是错的啦。不好意思,这也是我没有说的原因,
比如我 MW20=20
我可不可以写成
L MW20 //这里直接写成10就OK,写成MW20或者静态变量地址就不行啦,
A1: T MW24

A I [AR1,P#0.0]
= Q [AR2,P#0.0]
+AR1 P#0.1
+AR2 P#0.1
L MW 24
LOOP A1
麻烦各位看一下
或者能帮忙写一段 循环次数可以设定的一段小程序,参考一下