发布于 2012-03-23 10:44:16
6楼
用专用的马达保护器,不能用小断,小断只测试约定脱扣和约定不脱扣.然后看马达保护器过载保护,如果它以20度 做的曲线,如果你电气柜的温升+环境温度超过X度,按照5%每10度缩减,或者看选性手册的缩减说明,另外考虑频繁启动否,GB14048中有这样的定义,大体是10分钟内5次还有其他的,如果超过这个极限,算AC-4,要向上增加一个级别,如果你的过载保护是电子式的或者油阻尼,又在他们的温度范围内,不用考虑温度缩小等,还有你属于轻载还是重载等,一般非起重机都是都 可以选用10A或者10。。。。。我的观点,任何以1.5倍或者增加它的额定电流例如楼上的63A的断路器的行为都是愚蠢行为,专用的马达保护器,1.05和1。20的约定脱扣和约定不脱扣,而工业断路器为1.05,1.30.民用1.13和1。45。另外启动电流和负载无关,瞬间启动电流大约是2启动电流,时间持续与马达的cos&相关,85%的花大约不到10ms,对它的短路脱扣无影响,请不要做任何放大他额定电流和整定 电流的行为 ,这是及其 愚蠢的!!!!!
希望您能多多指教。