我在现场遇到这样一个情况,这里不妨说出来大家讨论讨论,看看怎么处理才得当,
一个简单的变频器驱动电动机,给变频器供过来的电源是五线制,三根电源线,一根零线,一根地线。我将地线接到柜体上,变频器的地线也接到柜体上了,电机电缆中的地线一段接到电机机壳上,另一端也同样接到柜体上了,结果一运行,变频器频率就乱蹦,把柜体这段电机地线摘掉,就可以按照给定频率正常运行。最后的解决办法是,电机机壳地线单独接地。
我认为电机机壳接地线应该是属于保护地,只要可靠接大地就可以了。如果条件允许,可以单独打接地极,比如在花坛里。
对错,大家评论,不经过讨论永远不能理论升华。