回复:变频器EV2000和443-5的通讯问题,请大家指教!

Ralf Jones

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    425
  • 精华

    3
  • 被关注

    5

论坛等级:侠客

注册时间:2004-03-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2009-06-19 09:47:04

0楼

1.增加一个中继器在你的CP443-5的DP口接4台EV2000和2台液压马达中间。
2.检查接地的处理,最好所有通信线的接地都查一下。
3.有条件的话使用示波器看看是否波形畸变,是否有丢失终端电阻的情况。
4.把长电缆换成光纤,或者检查电缆是否有与动力线平行敷放的情况。
5.找西门子。