quote:以下是引用yeoman15在2009-06-18 21:33:31的发言:
P303 P304 十秒, 3秒都试了还是不行的, 可额定的只有355A 我选的400A输出的还不行,在下一个型号就是600A的了!那不是太浪费了吗?
P075=0的话就根本用不来了!优化方面能解决这么个问题吗?
为什么P075=0根本用不来呢?是起不来吗?
P303=30或者40或者60试过吗?把斜坡时间放长,是不是就可以了呢?如果还不行那就是选小了。
另外,可以通过DRIVEMONITOR软件,对6RA70的电枢电流录下波形,看看瞬态的电流(启动过程),到底是多大。好做到心中有数。