quote:以下是引用kdrjl在2008-09-06 21:43:18的发言:
^_^,关于系统接地,在系统讨论区有一个置顶的帖子,非常火爆,楼主可以仔细的研读。
说到接地,其实西门子的交直流传动使用手册中都有详尽的准则。叫《EMC准则》,讲的也相当的明确。
比如:系统接地,特别强调一个“大面积”的概念,所谓大面积,就是在现场尽可能大面积的连接所有与系统相关联的导体。为什么要这么做呢?这是因为系统中的电磁噪声(干扰信号)具有肌肤效应,如果导体的面积足够大,可以有效的吸收这些电磁噪声,反之亦然。所谓的“变频器等对外有干扰的情况下就多点接地可以减少自己的干扰 ”,也是为了吸收干扰信号。如果接地系统的导体面积不够,也是起不到效果的。他强调多点接地,就是为了尽量将干扰信号通过多点接地吸收掉。因此这里的关键词不是多点接地,而是大面积导体链接。
关于信号屏蔽线单端接地,可以这样去做:对于模拟信号,采用单端接地处理,对于数字信号采用双端接地处理。最典型的就是编码器信号电缆,它是属于数字信号,所以要双端接地!对于通讯电缆,也属于数字信号,应该作双端接地处理。
以上出处均见西门子的传动使用手册EMC准则相关章节。