我的直流电机是132KW的,额定电流是355A,现选了个1P6RA7081-6DV62-0的直流调速器,额定输出400A的,电机带负载起动,当负载不大的时候起动电流差不多300多,速度起来后就只有100~200的样子了,当负载较大时,起动电流就有较长的时间处于较大值,就会报F039的故障。用其他方式让它降电流,报A039,但是会出现速度不匀的问题。
请教应该怎么解决,是不是需要换个更大的直流调速器?
从81后就是85了,没有中间的吗?
另有个电机是545A的电流的,选的是1P6RA7085-6DV62-0有同样的情况,是否合适?急。。。。。。