有些网友喜欢把PM240-2看成是G120了?其实不是这样的。


区分G120还是S120,主要看它的控制器,CU240B/E-2;CU250S-2这都是G120,CU310-2或CU320-2这是S120。而电机驱动模块PM240-2和哪个CU搭,就是那个属性。在SINAMICS系列里,PM240-2是G120和S120公用的驱动单元。