一个新的CU305 DP模块,Version:E FW:04.40.23,订货号是6SL3040-0JA00-0AA0,模块DP地址拨码开关设置为4,没插MMC卡;电脑用的软件:Product: Drive ES - Starter,Release: V5.4.2.1,用USB MPI/DP适配器连接模块的DP通讯口X126,PG/PC接口设置为DP通讯,1.5Mb,模块上电后,STARTER软件搜索在线节点,寻找不到节点,用S7ONLIN和DEVICE直联模式都无效,(用适配器通讯PLC正常,说明线路正常),请教专家:
1、该如何解决才能通讯上,才能进行组态编程?
2、电脑上安装的STARTER软件版本V5.4.2.1是否能组态CU305版本FW:04.40.23(起码应该能搜索到节点啊)?
3、手上有一个MMC卡:6SL3054-4AG00-0AA0,模块必须要插入MMC卡吗?(插入也通讯不上);
4、插上BOP20面板,BOP面板白板无字符显示,是什么原因?
感谢专家解答!
![](/club/bbs/upload/image/20231029/6383421771817499317594208.jpg)
![](/club/bbs/upload/image/20231029/6383421782335038663230503.jpg)
![](/club/bbs/upload/image/20231029/6383421797417325656518100.jpg)
![](/club/bbs/upload/image/20231029/6383421798031692008442790.jpg)