是的,电网容量大,都不是问题。在甘肃一个电厂见过11000kW/10kV的给水泵异步电机,3台都是直接启动的。启动的时候把电网电压手动调节上去,启动完了再降下来一点。启动慢吓人的。
引用31楼详细内容:
只要电网容量够, 直接启动其实最可靠。
以前认为大电机不能直接启动, 怕对机械造成冲击。 后来有一次高压变频有问题, 西门子建议先自启应急,点击2800KW. 启动过程比想象的平稳,顺畅多了。
后来想明白了, 为啥呢?
工频直接启动瞬间, 虽然电流坑达到4-7倍额定电流, 单转矩并不大。 采用变频V/F启动, 由于特性左移, 启动瞬间,其实能输出的转矩比工频大得多。 所以, 只要电网容量够, 机械肯定能承受住。
引用1楼详细内容:
你处的10KV供电系统容量很小吗?400kw的电机直起也没问题啊。变频器变换到工频,要防止考虑短路,一定考虑好开关顺序和时间