顶楼的那个例子:


假如,把P1001 = P2000;P2930 = 0 - 100% 任意可调,就是一个控制电机始终工作于电动状态的转矩控制模式。前提条件是,电机的运行实际转速,永远不大于设定转速P2000的值;


假如,把P1001 = P1755的值,作为最小转速,设定值不变,P2930 = 0 - 100%任意可调,那么电机在外部旋转机械作用下,就是一个控制电机始终工作于发电状态的转矩控制模式。前提条件是,电机的运行实际转速,永远大于P1001所设定的值;


假如,把P1001 = 0 - 100%,P2930 = P2003所设定的值恒定不变(转矩标定值),电机就是一个标准的恒转速控制方式。


综上,顶楼的操作面板,在电机对拖实验台上,是一个万能的手动控制面板。它既可以模拟负载的各种加载变化,也可以模拟各种驱动源的控制变化。实现电机电动和发电状态的自如变换和转化。以完成所要进行的实验任务。