以下是引用liul_sharp在2022-10-15 13:02:18的发言 >1楼

按照你的图,你要是把PC连接到-X150上,应该是可以访问到2个CU了。但是2个CU之间没办法通讯,也就只能被PC访问了。所以用-X150的口没有用,除非这2个CU上面有IO controller。

没有IO Controller,却又要2个CU之间相互传递数据,你得给每个CU增加CBE20-2卡。然后自己琢磨SINAMICS LINK怎么设置吧~

太谢谢兄弟了!


问题已解决,PC直接连接X150即可。