恭喜,你发布的帖子
发布于 2022-10-15 13:31:31
2楼
按照你的图,你要是把PC连接到-X150上,应该是可以访问到2个CU了。但是2个CU之间没办法通讯,也就只能被PC访问了。所以用-X150的口没有用,除非这2个CU上面有IO controller。
没有IO Controller,却又要2个CU之间相互传递数据,你得给每个CU增加CBE20-2卡。然后自己琢磨SINAMICS LINK怎么设置吧~
太谢谢兄弟了!
问题已解决,PC直接连接X150即可。
精华帖版主置评:尽管问题比较简单,但毕竟是自己解决问题了。奖励一下。谢谢你的分享。kdrjl
请填写推广理由:
分享
只看
楼主