224XP的通信口是不隔离,这就对与上位机通讯的安全问题出现挑战。通常是接地系统不合格(在国内不合格的接地系统比比皆是),接线暴露,甚至紧靠高压线路,都容易损坏PLC的通信口。

1.  损坏了就更换新的,除了你们会修理。换新还得查找并解决引起损坏的原因。

2.  如果仍然使用224XP,  给通信口加装隔离措施,例如RS485/RS485隔离变换器(几十元)、RS485中继器(100元左右的就可以)

3.  加EM277没有必要,技术上就不靠谱。

4. 要么更换PLC,使用200 SMART, 用以太网通讯与上位机通讯。通信口隔离的。


精华帖版主置评:虽然是老问题了,但总结得很到位。