以下是引用王林居在2022-10-14 08:49:19的发言 >16楼

800米的话是不是I/O信号都会衰减很大。

是有衰减的。

1,直流电压衰减按照经典欧姆定律。为确保PLC的有可靠输入电流3mA(手册数据,1态15V2.5mA),输入3mA时对应输入电压约19V. 如果按照对方输出24V考虑,线路直流可以允许5V的电压降。线路直流电阻允许1.66K

2,  线间电容、对地电容,线路长,电容也大。线路电容大不适应传送要求快速响应的信号,例如信号作为快速计数器的输入信号。

对于楼主的情况,只是为了连锁,只需要考虑直流电压降。800m距离,一个回路电线1600m.  每米电线允许1欧姆电阻。什么电线每米的直流电阻会超过1欧姆电阻?