Modbus RTU是很常见的一种通讯方式,西门子200 SMART标准版的CPU都集成一个RS485的通讯端口,再加上有Modbus RTU的标准库,很方便的实现了Modbus RUT通讯。
但是,在实际使用中,西门子的标准Modbus RTU指令Mbus_msg的执行完成需要超过一个扫描周期,所以在程序的任何地方,只能有一个Mbus_msg指令在执行,如果有两个或者两个以上同时执行,则会立即报错,这就是资源的争夺。
西门子200 SMART的手册里给出了一个解决办法,就是:轮询。
轮询的效率不高:
1.在多个写入的时候,因为有时候写入不是必须的,是根据需要写入,而这个需要又无法确定时间或者次序,轮询的效率就非常低;
2.有大量需要写入/读取,轮询是没有优先级的,急需的写入/读取不能得到优先的响应;
对于以上两点,我找出一个办法,首先实现了“按需读取/写入”,优先级的问题有个思路,我就偷点懒,请大家想想怎么实现吧。
实现“按需读取/写入”的方法很简单,就是建立一个“通讯令牌”的“全局”的标志位,作为通讯状态的标志,如果“通讯令牌”为1,则表示通讯空闲,可以发起通讯,发起通讯后立即复位“通讯令牌”,这样就阻止了其他过程发起通讯,通讯完成后再置位“通讯令牌”标志,以便其他过程获得。
以上的思路基于“令牌环网”。
第二个问题
在通讯令牌发放完成后,第一个获取令牌的要先进堆栈,然后按照FIFO的规则出站,有优先级高的可以“插队”,需要的话也可以自定义优先级,总之方法也很多。