回复:power unit 故障一例

Siemens TIA

  • 帖子

    491
  • 精华

    4
  • 被关注

    38

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-11-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2019-06-13 07:50:03

3楼

展开查看
以下是引用隐身人在2019-06-13 07:25:29的发言 >1楼

故障分析调理清楚,文字叙述简单明了,不错的维修案例!点个赞!关于第五点描述:“注意点,更换硬件之后系统重新上下电非常重要,有意想不到的效果。”能具体描述吗?

谢谢点赞!

关于第5点补充:

  1. 更换完硬件之后,第一次上电报警并没有消除,以前的报警仍然存在;

  2. 考虑到硬件有变换,回装了DP参数,没有消除报警;

  3. 安全集成做完之后报警依然存在;

  4. NCK之后出现其他的报警

  5.  查报警需要重启Drive-Cliq组件,与Drive-Cliq相关的,从NCU开始一直到各个轴的驱动,那就NCK,问题并没有解决。

  6. 重新检查设备,发现NCU正常运行后准备信号黄色灯闪烁,但启动过程中是正常绿灯,怀疑是不是NCU里面Drive-Cliq模块坏了,打算更换;

  7. 更换之前抱着试一试的想法下电重启,惊喜的发现设备竟然恢复正常了!!!

  8. 之前也是下电,并没有消除报警,因此我觉得下电重启有意想不到的效果。

学无止进 技有所长

精华帖版主置评:非常详细的步骤说明