回复:S7-300PLC如何捕捉到高速信号

陆上行舟

  • 帖子

    1225
  • 精华

    6
  • 被关注

    35

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-02-13

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2019-06-12 11:49:43

13楼

展开查看
以下是引用看雪001在2019-04-19 13:03:23的发言 >10楼

是不是可以这样理解你的需求:测量两次,取差值,接着再测量两次,取差值?

嗖一热!在ob30(循环中断时间设为测量周期)中编程:

L PIW284

L MW 200

-I

T MW202

L PIW 284

T MW200

(这段你来写注释?)

我用了绝对值的方法。就不需要每次减前一个数了。

我只需要设置一个标准参考值。每次绝对坐标减去参考值就是差值。

相对简化了。