作者 | 主题 |
---|---|
dashu_zhang 游民 经验值: 129 发帖数: 1 精华帖: 1 |
楼主 2018-12-11 14:56:55
主题:【经验】S7-1500与PAC3200电表Modbus TCP通信 我在初次使用1500PLC与PAC3200进行Modbus TCP通信时,去网络上和论坛里分别搜了资料,但是都不全,没有一个完整的教程和经验贴。 我自己后来,也是在前辈的通信教程及西门子官方的技术文档中,反复试验对比,终于解决了PLC对PAC3200的数据采集。 结合自身经历,走过了弯路和坑,我打算写个经验帖,让像我一样的新手按照步骤,就可以快速实现电表使用,也是为了回馈论坛,同时也非常感谢论坛里的和网络上的前辈。 详细请见附件PDF文档。 【经验】S7-1500与PAC3200电表Modbus TCP通信.pdf
更新说明: 1、PDF中,DB_DATA数据块中DATA,采用数组形式存放多个浮点值。我测试过,DB_DATA数据块可以设置为优化访问,也可以设置为非优化访问。两种方式都可以。 2、由于DB_DATA数据块中DATA,采用数组形式后,变量都是从DATA[0]……开始,无法更改变量名称。当然,可以采用MOVE指令即可,把DATA[0]……数据都复制出来。 3、若DATA采用STRUCT类型,那么DB_DATA数据块必须设置为非优化访问。 |
黑猫警长W 至圣 经验值: 19057 发帖数: 2487 精华帖: 1 |
1楼 2018-12-11 15:07:10
主题:回复:【经验】S7-1500与PAC3200电表Modbus TCP通信 |
执着siemens 侠圣 经验值: 2363 发帖数: 288 精华帖: 2 |
2楼 2018-12-11 17:08:50
主题:回复:【经验】S7-1500与PAC3200电表Modbus TCP通信 总结的很好,O(∩_∩)O谢谢分享, |
云山雾绕 至圣 经验值: 16579 发帖数: 2415 精华帖: 0 |
3楼 2018-12-11 18:22:28
主题:回复:【经验】S7-1500与PAC3200电表Modbus TCP通信 不断总结和积累!
开心每一天,懂得包容、感恩!
|
文wp 侠圣 经验值: 2081 发帖数: 171 精华帖: 0 |
4楼 2018-12-11 22:39:48
主题:回复:【经验】S7-1500与PAC3200电表Modbus TCP通信 谢谢分享。 |
不断攀登 至圣 经验值: 12589 发帖数: 1850 精华帖: 0 |
5楼 2018-12-12 07:56:44
主题:回复:【经验】S7-1500与PAC3200电表Modbus TCP通信 感谢分享!
邮箱 yongquancun@126.com
|
千万个为什么 至圣 经验值: 10652 发帖数: 848 精华帖: 9 |
6楼 2018-12-12 08:00:28
主题:回复:【经验】S7-1500与PAC3200电表Modbus TCP通信 谢谢楼主分享
学如逆水行舟,不进则退! wwhoho@163.com
|
yecao2006 至圣 经验值: 18834 发帖数: 1535 精华帖: 2 |
7楼 2018-12-12 08:48:47
主题:回复:【经验】S7-1500与PAC3200电表Modbus TCP通信 总结出来的都是好文章。
我回来了!继续努力!
|
勿以泪惧 侠客 经验值: 696 发帖数: 47 精华帖: 0 |
8楼 2018-12-12 09:24:40
主题:回复:【经验】S7-1500与PAC3200电表Modbus TCP通信
楼主分享的PDF怎么看不了啊?点开是0Kb,也没法下载!
每天进步一点点
|
HUANGZE75 至圣 经验值: 63883 发帖数: 12745 精华帖: 122 |
9楼 2018-12-12 09:35:31
主题:回复:【经验】S7-1500与PAC3200电表Modbus TCP通信 原创的亲力亲为做出来的东西分享给大家,非常的值得点赞。 |