高赞帖

怎么破开smart的封装库

最新内容

出路就是做好一件事情,坚持下去。当你坚持30年后,你就是你现在看到的专家大拿。

看看西门子专家怎么写的程序

伊古比古

2024-11-23 15:05:57 331 11 5

参与讨论
一次TP1200 Comfort触摸屏失灵的故障排查

最新内容

刚刚问了同事,据同事描述,该设备是今年4月份做过一次技术改造的,这个页面是根据目前实际设备布局,重新做过修改。但是,自4月份改造后,设备一直在正常使用的,包含这个开关的使用也一直是正常的,中间过程也非常清楚,不存在其它有下载程序的可能。 按说,操作人员误操作急停,开关也不至于复位,我让同事查了那个开关变量,是DB块中的位地址,这些DB数据块是取消了断电保持的。 那只能是操作员误操作急停按钮后,设备停机,所有的操作开关均被复位了,只有这样,操作员先前去重新启动这个风机开关后,才发现失效了。

一次TP1200 Comfort触摸屏失灵的故障排查 今天下午,接到同事电话,说需要到现场技术支持一下,西门子plc的操作失灵问题。 赶到现场,同事描述说,有一套涂装设备其中一个操作面板触摸屏上的其中一个开关,无论怎么样操作都无法生效,直接操作和鼠标操作都一样,反映到plc该位值没有反应,通讯是正常的,因为旁边的开关是可以操作的。 我让同事在plc程序上直接强制操作,此时,该开关是可以操作的。检测plc程序,这个开关变量的交叉引用仅仅只是2个网络段的调用,并没有多次赋值的可能。 检测该设备的所有触摸屏,是一机带3屏的配置模式。所有的操作设备并没有重复的IP地址重复使用,图示,存在故障的按钮开关: 检查了一下用户程序的变量调用情况,也没有检查出可疑之处。 该设备应用已经有近10多年的使用经历,不存在组态应用问题的,之前使用一直是正常的。据同事将,是昨天晚上操作人员误操作按了急停按钮后,设备停机,重新启动发现该风机开关就无法启动了。 我将该开关的操作位置移动到其它位置,判断可能此处按键处感应区域问题,下载后,试着操作无效;将该开关的变量更换成其它变量地址,然后在plc程序上做相应的变更,测试结果仍然无效。重新对所有的触摸屏的IP地址到现场各处一一确认,没有发现有重复IP地址使用的。正当无计可施时,我想起早一些年前,我遇到过一次无厘头的问题,就是控件操作“失灵”的问题,最后,重新梳理一边也没有发现问题,万般无奈之下,我索性删除那个开关控件,重新组态后下载正常了。想到此,我果断删除这个开关,在旁边位置的开关复制到原位置,将复制过来的原变量修改为该开关的变量,编译后下载,将plc程序重新恢复到原来后,编译下载,测试该开关正常,设备恢复正常功能。 2024/11/22

WWCWWC

2024-11-22 16:36:05 140 7 5

参与讨论
smart200可以写入输入I映像寄存器吗?可以的话怎样写程序

最新内容

预计肯定用不到的I、Q,可以拿来当变量使用。I的特点是不能跨周期存数据,在扫描周期开始时会被清0.Q点则不会被系统打扰,可以象M一样使用。I、Q、M,具有相同执行速度与指令编码效率。

smart200可以写入输入I映像寄存器吗?可以的话怎样写程序

手机用户20230112988213

2024-11-20 19:29:24 413 14 7

参与讨论
如何用200 SMART的输出点实现200Hz的稳定输出?

最新内容

楼主的是ST型的。另外,继电器这个东西,如果是过得去的厂家机械寿命基本不用太去考虑。

如题,需要用200 SMART的晶体管输出点,实现频率200Hz(周期5ms)的稳定输出;请问用1ms时基的时间继电器,做一个方波的脉冲程序,可以实现吗?考虑到PLC的扫码周期是ms级别的,可能会对输出的频率产生影响?如何才能消除这个影响,保证输出的频率是200Hz?盼高手解答!

liucs_2009

2024-11-18 12:41:06 753 26 9

参与讨论
精华
西门子G120变频器矢量模式求助

最新内容

我感觉我这一次电机冒烟,它的励磁电流和工作的电流肯定是完成超了的,毕竟我们参数是完全都是错误的,而且功率设定和实际相差了二十倍,矢量计算或者说电机模型给出的电流这个小电机肯定是顶不住的

在一次变频器测试中,我遇到了一个电机冒烟的问题,具体情况如下:设备与参数:变频器:额定功率 90 kW(用于测试)测试电机:额定功率 1.5 kW,额定电流 3.8 A设定转速:400 rpm变频器参数设定:默认电机功率参数为 37 kW事件经过:控制模式误选:我原以为变频器处于 V/F 控制模式,但由于更换了控制单元(CU),变频器实际上默认处于 矢量控制模式。当时个人认为在 V/F 模式下,电机参数要求不高,所以我没有特别调整查看变频器内的参数,直接设定了 400 rpm 的转速。启动电机:按下启动后,小电机立即出现冒烟现象。故障检查:发现接线盒内的到定子内的线圈冒烟,停止摁的还是比较快,所以电机并没有损坏。后续参数复查:检查变频器参数,发现电机功率设定为 37 kW,控制模式是矢量模式p1300=20。有几个问题想要请教一下论坛里面的工程师矢量控制模式下的电流给定:在矢量控制模式下,变频器会根据我们设定的电机参数来给定电流吗?功率匹配的范围:对于大功率变频器,只要功率差异不是特别离谱(例如相差数倍以上),即使功率稍大一些,比如使用 90kW 的变频器去驱动 55 kW 或者相差不是很大的电机,我认为在矢量控制模式下,只要参数设置正确,控制起来应该问题不大。我认为变频器的最大功率并不是限制因素,关键在于我们在变频器内部设定的电机参数对电机的选择和控制。但是我在这方面经验不足,所以想要请教一下,是否可以通过正确设置参数来安全运行?而且对于这个cu当时拿了一个版本是 v4.7的,后面发现p1300参数无法修改,后面找了一个文档有解释需要修改p96这一个参数,其他的版本没有吗?就是为什么?

清流-

2024-11-17 18:25:20 791 13 11

参与讨论
为什么端子短接没反应

最新内容

那就换一个IO板。像我们现场,更换MM440,车间电工都不会去拆线的。只是把新的IO板拆下来,更换装置后,插上未拆线的原来IO板,就更换完成了。车间里肯定有拆下来的IO板。

各位前辈想咨询一下MM440变频器我按照接线图去接的端子,参照这里说明一对一设置的远程/本地切换的8号端子和9号端子我短接起来,这样就是端子控制的状态,然后再短接正转的5号端子与9号端子,变频器没反应,万用表一测,5与9,8与9没电压。这是为啥呀

13123131313

2024-11-17 11:35:09 319 17 2

参与讨论
精华
官网下载的CU240E-2手册里没有P0700参数?

最新内容

这几天忙别的了,没有去现场调试,有空了在到现场测试一下,查一下其它参数。

在西门子网站下载的手册怎么没有P0700相关参数设置,直接从P651直接到R720了,中间的参数没有。https://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/upload/file/20160317/6359382600889866111709704.pdf

为修修为

2024-11-17 10:13:04 903 31 14

参与讨论
精华
ET200SP CPU 扩充PN主站

最新内容

CPU1512SP-1 扩展不了IO控制器,只有一个集成的PN口可以做PN IO控制器,能通过CM DP扩展DP主站。

ET200SP 的 CPU比如1512SP-1,有没有类似CM1542-1的通讯模块可以作为第二个Profinet 主站?CP1542SP-1好像不支持PN IO控制器功能。

刚刚入门

2024-11-15 18:00:49 590 7 5

参与讨论
精华
G120变频器CU控制器调试发现端子故障

最新内容

用0.5线鼻子,用那种圆的压线钳可以塞入,一个端子一根线

本案主要以图文照片方式呈现,建议针式端子选E0510或E0512(即端子前端管长要10毫米或者12毫米),我单位还是0.5平方的接线。压线钳要使用四面压接型HSC8 6-4A或相当的,接线线径最好是0.3平方的单根接入。

张家港大辰机械老王

2024-11-15 10:51:11 1267 14 8

参与讨论
视觉相机tcp收到字符串排序的问题

最新内容

你们做什么产品?有么有兴趣把CCD外包给我做了?

流程是:视觉相机拍照产品,每片产品间距在200mm,我的问题是相机拍照通过TCP协议发给我,我用string接收到转成查找字符,并截取后判断NG的结果,0是OK,大于0就是NG,现在我把这个结果作为判断,有两个料仓分拣OK或者NG,现在用光电开关感应产品进行排序,下降沿做为出栈信号。现在的问题是相机每次发的结果不是固定的,受相机扫描的结果而定,给我的时间大概在500ms到2s,这样用光电来做排序机会有结果给到快的时候会覆盖,2片只出一次结果的可能,我想捕捉只要相机拍照完成就排序,这样不用光电开排序,就不会出现覆盖的情况,最重要的是相机有很多是前后两个结果是相同的,比如都是2,这样在监控里是看不出变化的,有没有什么办法相机每次发的结果我都不会漏掉。

sydtan

2024-11-14 14:00:23 437 14 6

参与讨论
S120变频器驱动西门子电机优化问题

最新内容

谢谢大家的指教!

现在正在调试一台设备,设备上的电机都是带 Drive-cliq 口的西门子电机,有的是矢量模式,有的是伺服模式,有的电机基本不太可能脱开联轴器进行调试,这种情况我应该如何对电机进行优化?只进行静态辨识好像不行吧?烦请各位赐教,谢谢了。

我心依旧0705

2024-11-13 00:03:51 285 9 3

参与讨论
精华
绝缘监测装置在690V,IT电网中的应用

最新内容

国内的这样严谨了吗

在690V的交流传动系统中,通常采用变压器中性点不接地的配置,即IT电网。如果系统中有一相对地绝缘低,系统还能继续运行,提高了系统的可靠性。但单相故障必须及早发现,避免发展成两相故障,或单相接地其他两相电压升高而造成的绝缘损坏。因此配置在线绝缘监测装置是十分必要的。下面是一个具体使用实例:在线绝缘监测装置是本德尔(BENDER)iso685,整流和逆变装置均为西门子S120系列。绝缘监测装置装在A点,我们用一个100K,20W电阻(实测102K)分别在A点(交流进线,正弦交流),B点(整流输出,直流),C点(逆变输出,PWM调制波)对地短路,装置均能准确的报出绝缘故障,并且测量到的对地电阻非常准,可见本德尔的在线绝缘监测装置相当可以,完全满足要求。

lxm650

2024-11-12 09:08:41 1916 26 19

参与讨论

就是这个IM远程

手机用户20241110518912

2024-11-10 14:13:19 500 16 6

参与讨论
是应该置位复位还是线圈导通,或者写word

最新内容

poke清除到时候问题出在哪很难一眼看到

从前跟着赵老师,写置位复位。后来,发现,当清除数据,就很麻烦。我努力做到这种bool放到一个db,然后,复位poke去清除这些bool。但我实在觉得麻烦。而且,最近,发生了一些其他问题,加了很多pn从站,扫描周期拉的太长了。我验证过,就是一个从站,加大了我60ms,去掉他就好了。厂家也没给出什么建议。还看到过,写word来控制电磁阀的。综合来说,我是觉得word好,可写word比写bool费时间。项目又决定着,不可能拉到1500plc的。工艺对象我现在觉得太费时间了。而且那套mc指令也费事。但是,公司又舍不得买西门子,连第三方pn也舍不得。这就很难办。我想优化电磁阀控制这块。也想省扫描周期

鲁西西

2024-11-10 08:56:41 368 9 5

参与讨论
精华
G130变频器频率卡在47.5上HZ原因分析

最新内容

如果以前正常,可以检查一下机械负载

哪位大神,能否分享一下,G130变频器频率到47.5HZ就无法上升的原因分析呢?可能哪方面原因导致这种现象。

逆风的云

2024-11-09 08:38:41 1001 17 12

参与讨论
写了一个设备运行时间统计的功能块分享给大家,同时请斧正交流。

最新内容

感谢分享,但版主的运行时间那个更简洁!

前段时间看1200论坛里有一位同仁发了一个MOD取余的帖子,正值在家休假无聊,就根据这个思路将我们设备运行需要的统计时间进行试验性编程,确可大大简化编程代码。我就将设备累积运行时间、本次运行时间、班运行时间进行归集编程。编程思路就是进行秒累积后取余运算得结果,其它的就是条件处理及运行适配了。已测试功能正常,是否有不足之处或BUG请大家交流斧正。另,之后又对200SMART进行进行适配(未做测试),因容量焦虑,对班运行时间进行了分割。设备运行时间统计_200SMART.pdf设备运行时间统计_1200.pdf

为修修为

2024-11-08 10:41:38 449 9 5

参与讨论
上升沿 使用 输出不会置位?

最新内容

引用是不是循环扫描周期问题不清楚。我尝试我问一个问题你答。问:我家厨房为什么灯不亮呢?下面就是我厨房的灯的照片(图片:略)请回答。就这样一个问,一张图。谁知道灯为什么不亮啊?有可能灯烧了,有可能线松了,有可能开关坏了,有可能开错开关了,有可能房间跳闸了,有可能没交电费,有可能停电了,有可能白内障了,有可能进错屋了。是不是上述所有原因都说一遍,然后我回家就查?好了。回到程序……可能的原因更多。

上升沿使用 输出不会置位

ligp99

2024-11-08 10:00:36 437 14 2

参与讨论
精华
Droop and compensation (软化和补偿)

最新内容

非常感谢分享!

在前面的文章中,介绍过Droop(软化)功能的应用及使用效果。这里再介绍下Droop and compensation (软化和补偿) 功能的应用。在这种控制模式下,从机的转矩会与主机的转矩进行比较。如果出现差异,将会调整从机的速度设定点,以便再次达到相同的转矩。软化反馈的强度可以通过软化比例因子来设置。在这种控制模式下,通过比例调节和平滑处理来补偿突发的峰值和振动。转矩到速度的转换是基于电机的参考速度和参考转矩来进行的。同时,在这种模式下,主驱动器和从驱动器都是以速度控制方式运行。举个例子,我们有两个驱动器,它们都有一个速度设定点,即1500转每分钟(rpm)。主驱动器的转矩设定点是2牛米(Nm),而从驱动器的当前转矩设定点会减去这个值。当使用50%的比例调节时,计算结果是-1 Nm。这个差值随后被转换成速度的变化量,并经过平滑处理,例如,最终得到的结果是-50 rpm。从驱动器的速度设定点会根据这个变化量进行调整,由于得到的是-50 rpm,所以实际上从驱动器的速度设定点会从1500 rpm增加到1550 rpm。从驱动器会尝试加速,并提供更高的转矩来达到这个新的速度设定点。由于从驱动器加速并提供了更高的转矩,主驱动器所承担的负载就会相应减轻。这样,两个驱动器之间的负载分配就开始生效,它们会协同工作以达到更平衡和稳定的系统状态。下面是一个实际使用例子,方坯连铸拉矫机上下辊负荷平衡。软化比例因子设的是0.075即7.5%,上下辊转矩没有完全平衡,现场设备以稳妥为主,观察稳定后根据需要调整。可以看到:转矩波动减小了,上下辊的转矩差值也减小了。

lxm650

2024-11-07 15:04:21 2157 16 9

参与讨论
200smart能不能当1200的485模块用

最新内容

理论上是可以的,通过1200与200smart的S7通信,把200smart中的485端口数据传到1200中。

本人小白, 请问大神200smart能不能当1200的485模块用, 这样就省一个485模块和远程io

恒哥!

2024-11-06 13:12:59 591 17 5

参与讨论
在博图软件中怎样设置才能达到这种效果?

最新内容

右键选择cpu,左键点击调用结构

s7-1500,在博图v18中怎样设置才能达到类似在step7中的这种效果:打开fb/fc直接定位到调用结构中的具体位置

chen.hp

2024-11-06 09:08:32 583 12 8

参与讨论
精华
MM420点动频率控制困扰

最新内容

MM420的一些功能与MM440的功能并不一样。它是简易装置。你有MM420的手册么?

MM420变频器面板控制,正转点动5Hz,反转点动10Hz,为什么有个频率实现不了

手机用户20241104358987

2024-11-05 21:22:39 815 5 3

参与讨论
请问200smart没有MOD指令如何取余?(问题已解决)

最新内容

可以得到商,被除数-商*除数则得到余数。

如题,在网上查了一下,计算余数的公式。余数=被除数 - 除数 × 商,怎样转化为200SMART的程序呢?

为修修为

2024-11-05 13:27:11 438 10 4

参与讨论
参数类型为BLOCK_FC、BLOCK_FB、BLOCK_DB怎么使用 ?

最新内容

帮助里面没有解释清除,也没有特意说明只有300和400才能用。

BLOCK_FC、BLOCK_FB、BLOCK_DB怎么使用?2.如图。为什么现在只有BLOCK_FC、BLOCK_FB,没有BLOCK_DB了啊?3.请不要发送以下链接,以下链接里面的内容没什么用。见《在程序中如何确定使用的的BLOCK_FC,BLOCK_FB,定时器或者计数器的编号?》连接:http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfoobjId=23452820nodeid0=10805384load=treecontentlang=zhsiteid=cseusaktprim=0objaction=csviewextranet=standardviewreg=CN见《如何将“BLOCK_DB”参数类型传送给FC?》链接:http://support.automation.siemens.com/CN/llisapi.dll?func=cslib.csinfoobjId=23452820nodeid0=10805384load=treecontentlang=zhsiteid=cseusaktprim=0objaction=csviewextranet=standardviewreg=CN

路漫漫其修道远,吾将上下而求索。

2024-11-04 21:11:44 356 2 5

参与讨论
关于284轴触发是否需要有间隔

最新内容

10楼的发言我看过了,位置值、速度值和激活任务是可以一起给的,最终都是通过块内集成的DPWR写到QW里,不需要错开扫描周期,我试过,没有问题。而激活任务对于驱动器而言是上升沿信号,它必须复位之后才能再次激活新任务,激活命令要持续多久才可靠,就是靠驱动器应答反馈,回复一个收到信号。

大佬们 遇到个问题 284轴 走绝对位置的时候 ExecuteMode 触发后,等完成运动后复位掉信号,然后立即触发新的位置是不会启动的,间隔了200MS再去触发才行 什么问题

手机用户20220306958167

2024-11-04 14:35:23 588 14 4

参与讨论
200smart与第三方设备udp通讯问题

最新内容

检查下接线,还有通讯连不上,有什么提示信息?

现有一台udp设备,设备设定了ip192.168.1.200设备端口3000,此设备将数据发送给地址192.168.1.199端口号4196的设备,以前用1200plc的时候通讯正常,后来项目降配需要用200smart ,然后尝试过直接调用库文件,直接调用通信内的设置,添加了表文件,均失败了。程序测试时可以用网络调试助手给plc发,他能收到。用调试助手也可以收到udp设备的信息。就是udp设备与200smart就通不上,这玩意搞得头大了

手机用户20230128983578

2024-11-03 04:47:29 257 2 5

参与讨论
更换整流模块

最新内容

回复14楼:这样呀。难怪了。可是在这种环境下还要投这么大容量的传动设备?又没有电网环境的条件?那可真的是难了。由此,后期的投入还是要很大的哟。由此,建设基建项目与环境的配套条件是有关连的。本楼的信息很有分享价值。

设备上一台690V供电,2000KW功率电机用装机装柜型变频器内部有2套整流和2套逆变,公司采购了1套整流模块做备件放在仓库,我想问问各位大神,如果更换这套整流模块需要预充电吗?怎样的整流模块需要预充电?预充电具体是怎么操作的?

AiJia

2024-11-02 15:00:19 560 15 4

参与讨论
精华
6RA80运行期间状态跳转至o8.0,设备停机,请问怎么查找原因

最新内容

额, 我忘记还有电子板了。先外后内, 先易后难, 先硬后软。 逐步缩小范围。

6RA80运行期间状态跳转至o8.0,设备停机,r0899值A270H,r0898值147F;装置没有故障代码;在线等,求大佬帮忙分析。

Naicissus

2024-11-02 08:51:18 475 8 5

参与讨论
麻烦各位大神帮我看下,这段程有没有问题

最新内容

实数能相等吗?

对双线圈定义有点模糊,麻烦大神帮我看下这段程序是不是属于双线圈

20160812B86TT4

2024-10-31 10:53:08 1038 27 6

参与讨论
精华
G120XA 变频器启动 Modbus 通讯必须通过宏才能操作吗?

最新内容

宏是提前预设好的多个参数值的组合,类似于PLC和触摸屏里的“配方”功能。在不同的应用场景和需求,只需要调用相应的宏即可快速、自动完成相关参数的设置。当然也可以手动逐一设置每个参数,只是比较繁琐和低效。

大半年来一直在搞 变频器 的 Modbus RTU 的通讯,然而一直不能稳定通讯上。按照手册上设置了 Modbus RTU 的相应的参数,并断电重启。可是,同事使用 ModScan 软件根本都扫不到任何通讯上来的数据!最近在手册上看到激活 Modbus RTU 的方式:最后启用了 宏51,才真的能够通讯!难道 Modbus RTU 通讯真的只能通过启用宏的方式才能激活吗?而我们并不想通过任何外部输入端子信号来控制变频器的启/停 及速度的设定,而是完全通过 Modbus RTU 的通讯来实现。难道不能实现吗?1076 页的操作手册中根本就没有提到!

lu_zhao_long

2024-10-30 12:05:09 1093 12 10

参与讨论
PID最短控制周期是多少?

最新内容

上面那个链接已经不存在了

S7-1500PLC, 实现PID算法的最短控制周期是多少?

HenryChen

2024-10-29 10:58:57 477 9 6

参与讨论
10803篇主题

热门标签

相关推荐

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。