主题:SINAMICS G120: 冷却风机控制 1: ON/OFF 命令启动 2 温度控制 3 调速控制 r0037: 可现实功率单元的实际温度
我是路过西门子打酱油的,
你们继续
|
千里不留名 奇侠 经验值: 5946 发帖数: 1729 精华帖: 5 |
1楼 2017-01-23 13:02:14
主题:回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制 现在的主要问题是老一点的220V交流风机,调速板反而成为了一个故障点,ABB ACS800等很早就有这功能,反而可靠性不行,用户都不要用,直接驱动 新的冷却系统,按照欧盟的要求全部改成直流得了,现在估计可靠性要高不少吧
我是路过西门子打酱油的,
你们继续
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 51479 发帖数: 6187 精华帖: 275 |
2楼 2017-01-23 14:50:24
主题:回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制 赞成,,现在的S120对冷却风机都有参数监控了,大于40000小时就报故障提示更换,长期运行没有必要。应该使用温度控制,S120书本型的低版本(小于2.6)的是大于55度运行风机, 但是后期的版本都是使能就运行风机,难道有问题?、不是吧,, 大于4万小时风机还是好的,但是运行了六七年也不大能保证风机在后期的运行中不会出问题,,所以间歇式运行可以延长使用时间。。
Thank you for the support.
|
千里不留名 奇侠 经验值: 5946 发帖数: 1729 精华帖: 5 |
3楼 2017-01-23 16:05:18
主题:回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制
我是路过西门子打酱油的,
你们继续
|
SM AUTO 奇侠 经验值: 8835 发帖数: 1443 精华帖: 16 |
4楼 2017-01-23 19:19:54
主题:回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制
风机本来就是散热降温的,采用温度控制更合理。
|
kdrjl 至圣 经验值: 140005 发帖数: 35549 精华帖: 442 |
5楼 2017-01-23 19:37:00
主题:回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制 这个问题,我没有关注过呦,都是用的系统默认参数。而且,在我这里,每年都是用很多的传动装置,有工程型,也有通用型。但冷却风扇坏还真是特别偶然。我记得好像只有S120有一个风扇是坏过,后来也发现,他有一个电源端子,需要用户根据风扇进线电源,需要自己改变接法,我们以前没注意,出厂默认和我们实际的风扇供电电源有误。 我知道,目前国内的变频器制造商,或电源制造商,他们提供的产品,冷却风扇运行与否都是根据温度检测自动控制的。而西门子的传动,我们也没有认为去设置,都用的是系统默认。
我是你的朋友
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 51479 发帖数: 6187 精华帖: 275 |
6楼 2017-01-23 19:42:41
主题:回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制 可是s120那个4万小时的风机时间,老是叫人不放心,,全换的话成本很高,现在6年的时间,我都是将时间改为0了,又重新计时,,
Thank you for the support.
|
yming 至圣 经验值: 130918 发帖数: 22347 精华帖: 847 |
7楼 2017-01-23 20:08:08
主题:回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制 看来高级的、好的还是家用的。台式机、笔记本好的冷却都是液冷了。像APPLE MAC连风机都没有。工业品为啥还这么LOW。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|
梦天空 至圣 经验值: 11328 发帖数: 1284 精华帖: 68 |
8楼 2017-01-23 20:08:32
主题:回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制 我们也是这样,对于西门子的变频风机质量还是杠杠的,我这里很多九几年的变频器还再用,默认设置也没出现过问题。 到时 新上的S120坏过一台,主要是启停太频繁,后来将风机改为长期运行(只要变频器通电启动后),到是七年了也没在坏过一台。 另外,这个风机的保养太需要注意力,最好是每年拆下用毛刷刷下可彻底干净,否则长期使用,风扇上会局部有灰尘(吹不掉),风扇容易损坏。 |
kdrjl 至圣 经验值: 140005 发帖数: 35549 精华帖: 442 |
9楼 2017-01-23 22:23:48
主题:回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制 有些使用中的遇到的问题,也可以自行外部采取措施,没必要纠结原配的软肋。估计地区不同,行业不同,环境不同,都有可能出现个性化的问题,自己个性化处理,目的就是保证系统整体可靠性。这也是一种使用风格。 有什么,拿来用,有问题,针对性处理,以保证其可靠性。不等靠要,不挑肥拣瘦。这也是考验你的技术能力和应变能力呦。嘻嘻
我是你的朋友
|
aa13123 至圣 经验值: 30473 发帖数: 4526 精华帖: 26 |
10楼 2017-01-24 00:08:01
主题:回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制 我就喜欢让风机一直运行,这个又费不了多少点,频繁启动还容易损坏的,造成停机故障。风机定期更换确保变频器运行正常。 |
千里不留名 奇侠 经验值: 5946 发帖数: 1729 精华帖: 5 |
11楼 2017-01-24 08:46:33
主题:回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制 现场大多数都是这样的,即便可以选择温度控制,也会选择连续运行
我是路过西门子打酱油的,
你们继续
|
kdrjl 至圣 经验值: 140005 发帖数: 35549 精华帖: 442 |
15楼 2017-01-25 17:43:20
主题:回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制 看到大家的讨论,说的都很到位。正是因为如此,G和S系列的变频器,给出了功率器件温度的监控值,只要温度过高,就会报故障,让使用者去解决驱动装置的散热和冷却问题。以确保设备的安全。 所以,现在使用SINAMICS驱动产品还是很放心的,风扇问题可以作为易损件来对待呗。大不了外部给一个更可靠更有强迫冷却效果的风机来替代。
我是你的朋友
|
北雪雪纷飞 至圣 经验值: 51479 发帖数: 6187 精华帖: 275 |
16楼 2017-01-25 18:35:45
主题:回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制 外部风机正面吹不起作用,除非还是那样放到里面往上吹 比如运行60%的负荷,将装置本身的风机停下,过不了十分钟温度就到70多度了,,
Thank you for the support.
|
yming 至圣 经验值: 130918 发帖数: 22347 精华帖: 847 |
20楼 2017-02-05 12:38:15
主题:回复:SINAMICS G120: 冷却风机控制 功率模块的冷却确实需要值得重视。 用模块基座散热片+风机的冷却方式本来就是最传统的。采用铝制成型的基座本来它的热容量就很小,而散热效率是和空气的流量、空气密度相关。 如果使用这类变频器较多时,就容易发现,功率模块(IGBT)损坏经常出现在下次ON时,或开机上电时。经检查,通常就是风机设置成OFF时停机;而之前变频器在满负荷运行。 所以,一直建议将295设置到180秒,不要OFF1就停风机。想想吧,如果随后又运行,模块温度会比较高的。 为啥不用液冷呢?
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?
|