 S7-200 PC Access SMART的使用

返回主题列表
作者 主题
WWCWWC
至圣

经验值: 73286
发帖数: 8323
精华帖: 146
楼主    2016-10-26 10:38:49
主题:S7-200 PC Access SMART的使用 精华帖 

                                            S7-200 PC Access SMART的使用

    S7-200 PC Access SMART是西门子基于200smart PLC之后,推出的一款只能读取200smart PLC数据的上位机OPC软件,用户使用需要在官方网站申请下载S7-200 PC Access SMART,允许后方可下载、安装才能使用。S7-200 PC Access SMART与原200 PLC的OPC上位机软件基本相似,均具备OPC客户端测试PLC功能。要求测试200 smart编程软件的版本在V2.0及以上,并采用以太网方式进行通讯连接。

    今天整理我第一次安装、使用过程,以便让更多的西门子200smart PLC用户能够方便使用和快速入门。

硬件准备:

一台200SMART PLC CR60;一条以太网线;一台XP sp3系统电脑(并安装测试需要的软件)。

具体步骤:

1)  首先申请下载S7-200 PC Access SMART,允许后下载文件存放在一个不带中文字符的文件夹中。

2)  安装S7-200 PC Access SMART软件,因文件比较小,安装进程很快进行完毕。建议在C盘安装。

安装完成后的快捷图表,图示:


3)  打开S7-200 smart V2.1软件,编辑一个简单的测试程序,并下载到plc中并运行监控,如图所示:


4)  打开刚刚安装好的S7-200 PC Access SMART软件,如图所示:


5)  右键点击下拉菜单中的“网络接口卡”,图示:


6)  选择电脑中的实际物理网卡,点击“确定”,图示:


7)  点击“NewPLC”下拉菜单中的属性,选择需要连接的PLC,图示:


8)  在连接属性中,“查找”所需要连接的PLC。这里找到一个默认的PLC地址“192.168.2.1”,TSAP本地与TSAP远程选择默认值02.01。该地址值只能选择02.00;02.01;03.00;03.01


9)  右键点击“NewFolder”,选择“新建”;“条目”,创建VB0;QB0(byte)文件,图示:


10)              新建好的条目,图示:


11)              将这2个条目分别拖拽到测试客户端区,图示:


12)              这时因为还没有启动“测试客户端状态”按钮,通讯质量表示为“差”,按下“测试客户端状态”,系统会指定用户指定文件存放途径,确定后,启动测试,图示:


13)              通讯质量变为“良好”说明已经建立与PLC的通讯连接,与实际PLC数据对比,能够实际反映PLC地址的数据状态,图示:下侧显示“就绪”,并显示监控进度条。


   以上用一个简单的实例,来说明S7-200 PC Access SMART的应用,实际应用时功能强大的帮助文件可以指导用户快速入门。

   该OPC软件只能与200smart PLC通讯,不能够建立与200、1200、300、400、1500PLC的通讯连接。1台200samrt PLC同时允许连接8台OPC,同样,一台OPC允许最多连接8台200smart plc。提高连接通讯质量,可以在“工具”下拉菜单的“选项”中的“状态”下,手动选择“速率”,以提升通讯响应,系统默认值为1000mS,图示:


    以上通讯参数设置步骤可能会因存在电脑操作系统的不同,在具体设置通讯参数时略有所不同,网友可以根据具体的电脑系统设置相应的通讯参数。

 

参考,文档:

【深入 浅出 西门子S7-200SMART PLC】;OPC软件帮助文件


WWCWWC
至圣

经验值: 73286
发帖数: 8323
精华帖: 146
3楼    2016-10-26 11:56:42
主题:回复:S7-200 PC Access SMART的使用

S7-200 PC Access SMART只能读,不能够写,这个与原200的OPC是有所区别的。

通讯的稳定性应该根据你实际的通讯距离;外部的环境因数有关,与通讯数量没有太大的关系(通讯数量在范围)。

拾起
奇侠

经验值: 5113
发帖数: 335
精华帖: 6
15楼    2016-10-27 15:47:36
主题:回复:S7-200 PC Access SMART的使用

不可以写?楼主有测试过吗?是不是搞错了?

我印象中是可以的,当时从WINCC写入一个报警限值到PLC,PLC大于该值延时3S报警。当时测试应该是通过了,因为有声光报警出来。

回去看看当时的项目设置。

从一个使用角度考虑,不能写西门子会推出它吗?