技术论坛

 • 产品分类
 • 咱工程师的故事
 • 培训与认证答疑专区
 • 服务合作伙伴专区

 请教,如何用变频器检测电机故障呢?

返回主题列表
作者 主题
大尾巴狼
游侠

经验值:393
发帖数:101
精华帖:3
楼主    2010-12-28 11:17:39
主题:请教,如何用变频器检测电机故障呢?
现场有一台电机,110KW的,变频器驱动,最近发现在高于额定转速运行时,电机会发出很大的啸叫声
现在还没有拆电机。我们自己判断,是不是轴承有问题了,导致在高速时轴承摩擦造成啸叫呢?
刚才用PLC监测了一下这个电机和与它安装位置相同,功能一样的。在同时运行时,这两台电机(变频器)的电流、速度、扭矩都差别不大。几乎一样的?
那么,请教利用变频器,我还可以对电机做哪些检测呢?
上善若水,厚德载物
kdrjl
版主

经验值:141492
发帖数:35837
精华帖:444
2楼    2011-01-02 10:14:42
精华帖  主题:回复:请教,如何用变频器检测电机故障呢?
这个问题以前讨论的很多很多,现在怎么又是旧话重提了?
判断电机的噪声是机械原因还是电控原因,办法很简单。那就是,将电机空载运行至最高转速,然后操作OFF2,此时如果电机的噪声随操作迅速消失,那就是电控系统的问题,从控制上去着手解决,反之,如果OFF2以后,电机噪声继续,且随着电机自由停车转速的下降而变化,那就是机械的原因了。
我是你的朋友
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。