技术论坛

 电流多少

返回主题列表
作者 主题
宝贝love
游士

经验值:159
发帖数:43
精华帖:0
楼主    2010-12-01 20:44:32
主题:电流多少
一个电机,是380v 55kw,电流是多少啊,求公式,应该使用多大的开关。电缆线要求多少(包括求法)。麻烦大家了、
永远努力
Zaehler
侠圣

经验值:4711
发帖数:282
精华帖:4
1楼    2010-12-01 21:41:07
精华帖  主题:回复:电流多少
可以55X2来估算,110A左右,不过还是要看电机铭牌来确认。选25方电缆吧。
HUANGZE75
至圣

经验值:63728
发帖数:12716
精华帖:122
5楼    2010-12-03 08:48:05
精华帖  主题:回复:电流多少
电机电流基本上按照功率乘以2来计算,大电机如55KW及以上的,就要小于2,小电机就要大于2,如2,2KW电机的额定电流为5A,总断路器最少选择160A的断路器,总的电源线可以选择25,如果使用星三角减压启动,因为线电流是相电流的根号3分之一,所以进电机电线只需要选择16平方的线。
hatian7628
奇侠

经验值:9256
发帖数:723
精华帖:3
6楼    2010-12-03 08:54:33
精华帖  主题:回复:电流多少
二极电机和四极电机是103安,六极电机是104安,八极电机是111安
25平方的YC(3*25+1*10)电缆载流量90安,35平方的YC(3*35+1*10)电缆载流量112安,建议用35平方铜芯电缆
如果星角启动可以用两根16平方的YC电缆
ATI v17
HUANGZE75
至圣

经验值:63728
发帖数:12716
精华帖:122
9楼    2010-12-03 12:47:10
精华帖  主题:回复:电流多少
我们在给电机控制配置时,需要关注。
1,电机的额定电流。这是最基本的,选择电机断路器,接触器,主电源线及电机线的基础。
2,负载性质,如频繁正反转的冲击负荷,频繁启动的重载负荷,及一般启动一次工作很长时间的负荷等等,我对于频繁正反转,及频繁启动的重负荷,通常选择国产接触器额定电流选择在电机额定电流的2.5-3倍,否则接触器不耐用,对于普通负荷选择接触器为1.5-2倍即可,断路器都选择电机断路器,如施耐德的GV2,正泰的NS2.这种电机断路器相当于普通断路器加热继电器作用,我目前对于电机控制都不使用热继电器,感觉热继电器使用麻烦,安装不好容易出现误动作,相反少了一个热继电器可以减少电柜空间,减少故障点。
3,启动情况,如果使用变频器作为电机的控制,断路器就可以不需要使用电机断路器了,使用变频器的电子热继电器来作为电机的过载保护,断路器接触器电流比变频器大1.5倍即可。
4,配线时,如果使用电缆,因为电缆的散热不好,所以载流量不是很好,我一般都喜欢使用BVV电线来配置,散热好,又阻燃过电流相对大,使用单根线组合配置。
5,如果电机比较大如55KW电机,不使用变频器等装置,启动不频繁,为了提高功率因素,减少线路电流,在电机接线端处并接功率因素补偿电容器,电容器的容量按照电机功率的1/3来选择。
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。