作者 | 主题 |
---|---|
Staples 侠客 经验值:920 发帖数:171 精华帖:0 |
楼主 2010-11-26 20:33:20
主题:电机抱闸请教
请教大家一个问题,我们现在系统中用提升机输送货物到2楼平台,当运送重货的时候出现这样一种情况:
在到达二楼定位的时候,变频器停止输出,电机抱闸起作用。但是现在情况是:到定位的时候变频器停止输出的时候货物就会向下沉一点,大概1到2公分抱闸才会起作用。 我们用的是丹佛斯FC302变频器,7.5KW的电机,额定电流是16.3A。 我们曾经尝试在低速频率减到5HZ,减速抱闸制动的转矩为2000,惯性停车的时间0~400MS,符合启动条件的时候释放机械制动的电流值为10A,大概为额定的70%左右,但是效果还是不明显,还是有下沉现象,请问大家有什么好的解决方案么? 原想在停止的过程中速度为3HZ就抱闸,但是变频器没有此功能。其它参数为高速频繁为35HZ,启动延时0.1秒,启动电流3.8A,
Never Give Up
|
aabbcc 侠圣 经验值:2733 发帖数:354 精华帖:2 |
5楼 2010-11-30 11:26:31
主题:回复:电机抱闸请教
以前做起重机停止使用的方式是在起重机速度小于一定范围时发出制动器抱闸指令,抱闸后给驱动发出去磁指令,效果还不错.建立可以做下实验尝试下.
|