技术论坛

 • 产品分类
 • 咱工程师的故事
 • 培训与认证答疑专区
 • 服务合作伙伴专区

 关于电机轴电流

返回主题列表
作者 主题
梦天空
至圣

经验值:11341
发帖数:1284
精华帖:68
楼主    2010-10-12 17:20:02
主题:关于电机轴电流
最近发现我的系统中一台电机响声特别大,停机拆下,发现前轴承有灼伤,打电话给西门子技术支持,说是轴电流引起。
梦天空
至圣

经验值:11341
发帖数:1284
精华帖:68
4楼    2010-10-13 14:25:08
精华帖  主题:回复:关于电机轴电流
和西门子工程师交流,总结轴电流防护措施,望大家借鉴:
1,使用3+3电缆,即三根相线加三根地线,电缆对称排列。
2,使用屏蔽电缆,屏蔽层要360度接地。
3,电机及所带的设备都要良好接地,无电位差。
根据以上查找问题,电缆为3*240+3*50屏蔽电缆符合要求,电机及所带设备也良好姐弟,最后经过仔细查找,发现问题,因电缆较粗,从桥架至电机电缆垂直度较长,电缆下坠致使屏蔽层与电机连接处断开。经与西门子工程师交流,确认为此问题,没想到我们平时最不注意的屏蔽接地会有这么大影响。望各位借鉴(针对于690V系统)
电气虫
游士

经验值:275
发帖数:97
精华帖:3
13楼    2010-11-17 09:58:54
精华帖  主题:回复:关于电机轴电流
quote:以下是引用kdrjl在2010-11-11 22:31:07的发言:
quote:以下是引用明川秀在2010-11-11 13:02:59的发言:
屏蔽可以理解,但是为什么必须是3+3的电缆呢?

呵呵,不明白3+3电缆?那就看看西门子的变频器使用手册中,关于EMC准则的解释,也许会有收获了。不过3+3的电缆布线,真的很浪费成本。国内企业舍不得用的。嘻嘻嘻


所以有的不是闭环的系统,干脆在电机非驱动端 加个轴接地器,对于轴的灼伤防护的效果也是很好的。
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。