梦天空 至圣 经验值:11341 发帖数:1284 精华帖:68 |
楼主 2010-10-12 17:20:02
主题:关于电机轴电流
最近发现我的系统中一台电机响声特别大,停机拆下,发现前轴承有灼伤,打电话给西门子技术支持,说是轴电流引起。
|
梦天空 至圣 经验值:11341 发帖数:1284 精华帖:68 |
4楼 2010-10-13 14:25:08
主题:回复:关于电机轴电流
和西门子工程师交流,总结轴电流防护措施,望大家借鉴:
1,使用3+3电缆,即三根相线加三根地线,电缆对称排列。 2,使用屏蔽电缆,屏蔽层要360度接地。 3,电机及所带的设备都要良好接地,无电位差。 根据以上查找问题,电缆为3*240+3*50屏蔽电缆符合要求,电机及所带设备也良好姐弟,最后经过仔细查找,发现问题,因电缆较粗,从桥架至电机电缆垂直度较长,电缆下坠致使屏蔽层与电机连接处断开。经与西门子工程师交流,确认为此问题,没想到我们平时最不注意的屏蔽接地会有这么大影响。望各位借鉴(针对于690V系统) |
电气虫 游士 经验值:275 发帖数:97 精华帖:3 |
13楼 2010-11-17 09:58:54
主题:回复:关于电机轴电流 quote:以下是引用kdrjl在2010-11-11 22:31:07的发言: quote:以下是引用明川秀在2010-11-11 13:02:59的发言: 屏蔽可以理解,但是为什么必须是3+3的电缆呢? 呵呵,不明白3+3电缆?那就看看西门子的变频器使用手册中,关于EMC准则的解释,也许会有收获了。不过3+3的电缆布线,真的很浪费成本。国内企业舍不得用的。嘻嘻嘻 所以有的不是闭环的系统,干脆在电机非驱动端 加个轴接地器,对于轴的灼伤防护的效果也是很好的。 |