主题:高压电机送电
我公司有一台高压电机(10KV),是扫膛后维修过的。修好后一直没用过。
这几天要用。可测量线圈与壳之间电阻为30兆欧。请问一下这个阻值能送电吗? 如不能正常的阻值是多少啊?如能送电,那么阻值最小是多少可以送电啊。 |
yanxiao 至圣 经验值:27245 发帖数:12019 精华帖:45 |
4楼 2010-06-08 12:20:27
主题:回复:高压电机送电
你的30兆欧是用低压方式测的吧?实际只能说明在低压下没有明显的漏电,但不能说明高压下是否可以。如果要放心,在高压下对地绝缘没问题,10kV需做高压试验的。打多少电压、及所需的试验设备,如果你公司内没有,可以询问当地的供电部门。
|
pzhlc 侠圣 经验值:2367 发帖数:460 精华帖:2 |
5楼 2010-06-08 20:35:24
主题:回复:高压电机送电
高压设备是需要定期做继保和绝保的。10kV电机的绝缘要用2500V的兆欧表测量,且绝缘不能低于每千伏一兆欧,否则需要干燥电机。
|