主题:大家对谐波有体会了吗?
本单位有一低压无功功率电容补偿系统,用来对400KVA的配电系统进行无功补偿,该变压器主要带动的为4条串联生产线(均为直流调速系统,总视在功率约380KVA),总补偿电容约为240kar。
设备满负荷运行时,电容几乎全部投入。该配电柜的电容几乎每年都要发生一次故障:莫名其妙地就“肚子鼓起来了”,先未找到是什么原因?后来怀疑是谐波导致的。 |
yanxiao 至圣 经验值:27245 发帖数:12019 精华帖:45 |
4楼 2010-06-06 01:40:20
主题:回复:大家对谐波有体会了吗?
如果供电局不来找你谐波的麻烦,仅是为了电容器能在谐波环境下工作,建议作一次彻底的整改:每组电容器前串至少6%以上的电抗器。6%可以抵抗5次以上的谐波对电容器的损害,而12%电抗率,则可以抵制3次及以上谐波,其本上可以把所有谐波都挡在电容器之外。但是,原来的电容器不能再用了,因为电抗器提升了电容器电压,原来的耐压肯定不够了。
|
yanxiao 至圣 经验值:27245 发帖数:12019 精华帖:45 |
7楼 2010-06-06 23:12:37
主题:回复:大家对谐波有体会了吗?
回楼上,我很少用在线聊,所以没有QQ。
因为本人经常被问到谐波问题,也到一些现场去测过谐波,所以对谐波问题有点认识。 改造电容器在谐波下工作,低压系统的实际上是没做过,所以下面提的一些事项,仅是参考: 1、加串联电抗器,首先是安装空间问题。一般低压电容柜的安装密度都很高,一个柜内有好几路,电抗器没得地方放置。也许要增加电容器柜。 2、电容器的选择。低压电容器几乎清一色的自愈式电容器,而且质量好的不容易买到。一般的低压电容器,由于竞争的结果,采用的膜的品质不会很好,但工作场强却取得很高,导致电容器在使用过程中由于膜的“局部击穿——自愈”,容量逐步减小。 3、由于电容器的容量随时间衰减,原先设计好的电抗率,会跟着减小。比如,原先计设好的6%电抗率,是抗5次以上谐波的,若电抗率下降到4%附近,则会变成5次的滤波器(即在5次谐波下发生串联谐振),对5次谐波由抵抗变成了吸收;这还不是最坏的情况,若电抗率继续减小,有可能会变成电容器和输电线路的电感分量发生在某次谐波(比如5次或7次)下发生并联谐振,即俗称的谐波放大。 所以,加串联电抗器进行抗谐波,要用优质的电容器配套,而且要定期对电容器的容量进行检查。当电抗率(电抗器的电抗和电容器的容抗之比)下降至主要谐波的串联谐振点(谐振频率=50*SQRT(1/电抗率))时,应更换电容器。 |