技术论坛

 2.2kW的直流伺服电机是如何坏的?

返回主题列表
作者 主题
huyie
侠士

经验值:1488
发帖数:441
精华帖:16
楼主    2008-08-10 10:19:40
主题:2.2kW的直流伺服电机是如何坏的?
有一台欧陆590+直流伺服电机2.2KW\180V\3000rpm 15A(型号105SZD12-CF )的调速系统,用于生产挤塑芯线时挤色条.
该系统曾于2006年3月使用过一天,正常后停机.8月6号又因客户特殊需要需再次启用.
因停机期间,曾将590调速器拆做他用,8月6日先将590调速系统还原.未通电时转稀土电机的皮带轮,感觉有点费劲,用万用表量电枢电阻及对地绝缘,未见异常.
8月6日晚试机,速度约为15%(当时注条机电位器打在4)、电枢电压约为35VDC,转了一个多小时也不曾出现异常。
8月7日11:00正式开车,主条机系统未见异常,开了约一个小时,生产人员发现电机速度变得很慢了,于是停机。
摸电机表面,很烫。同时检查电机接线柱对地电阻,只有20多K欧,用手转电机皮带盘,已转不动。
其间590未报过流故障。现在想知道,电机是怎么损坏的?是一开头就有问题,还是在开车后才导致的故障?
huyie
侠士

经验值:1488
发帖数:441
精华帖:16
    2008-08-14 21:23:34
精华帖  主题:回复:2.2kW的直流伺服电机是如何坏的?
我觉得问题可能出在电枢电压过高造成的。
因该系统是改装的,整流桥的输入电源是经变压器后由380V/135VAC的,但590面板上电枢电压设置为450VDC。那意味着电枢电压虽然不能达到450VDC,但最高输出电压可达到135*2.35=318VDC,当我的电位器给定达到80%时,输出电压很有可能超过电枢电压180VDC,但又不至高出50%,所以不致引起590报警,但这个电压足以引起电机电机发热,而电机是2002年生产的电机,其磁缸上的胶可能又老化,这样一来就导致磁缸脱落进而转不动.
以上分析是否有道理,请大侠们继续分析?
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。