技术论坛

作者 主题
含意
游侠

经验值:320
发帖数:19
精华帖:1
楼主    2008-05-22 09:06:52
主题:请教 精华帖 
现场59年的床子需要改造,减速箱是两台直流电机同时工作带动的两台电机都是59千瓦,90年代改造过一次,看图纸应该是两台电机通过V5串联工作,我要是选6RA70应该选什么型号?
两台电机型号ZSD327/19 容量59千瓦 转数970 电枢电压220V 电流294A 励磁电压220V
\(^@^)/
老兵
至圣

经验值:56308
发帖数:9737
精华帖:493
    2008-05-23 08:43:08
精华帖  主题:回复:请教
根据楼主给出的条件分析,电枢可串联,励磁需并联。
电枢串联的理由不难理解。励磁并联的原因有二:一、如果串联则其端电压为440V,超过D系列6RA70的额定励磁电压。二、串联的话可做到励磁电流一致,但不能做到磁通一致;而并联时则可在一个励磁绕组上串电阻以调节其电流从而实现磁通一致。
因而建议你选6RA7081-6DV(S)62,其输出额定电枢电流为400A,额定励磁电流为25A。
天生不宜做胜利者,自来没有胜利的欲望,只是不甘失败,十分十分不甘心失败。木心
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。